  1. kartal_72

    Aynı Hat Üzerinde 7 Motor Besleme

    Kablo Kesit Tayini Formülü %e = 00124 x L x P/s motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır %e=GERİLİM DÜŞÜMÜ L=HAT UZUNLUĞU(METRE) P=AKTİF GÜÇ (KW) S=İLETKEN KESİTİ (mm2) 0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI 0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI 400 metre hat 7 adet 300 watt...
  2. kartal_72

    3 Faz Asenkron Motor Bağlantısı

    3 fazlı asegron motorun iki sutunlu oto liftine bağlama şeması nasıl acaba?
  3. kartal_72

    YArdım pls KAK hakkında

    Fazın, nötr harici başka bir hat üzerinden devreyi tamamlaması sonucu devreyi açar.Yani elektrik enerjisini keser.Bu işlemi bir saniyeden az bir sürede yapar.Elektronik olmayanları daha kararlı çalışır.Fazdan devreye giden akım ile devreyi tamamlarken notr hattından dönen akım arasında bir fark...