Benzin diyorsun.Son derece risklidir.
Elektrik olarak yaparsan eğer çok dikkatli olmak gerekir.Tehlike sınırını tespit edip uygun malzeme bulmak gerekir.
Sizin klima sanatral dizaynında soğutma serpantininden sonra ısıtma serpantini vardır.Sen klıma set değerlerini ayarlarken üfleme sıcaklığını 22 dereceye setlersen ve nem değeride setlersen nemi düşürmek için soğutma vanası %100 açar havayı düşürdüğü kadar düşürürür.(bu arada soğutma suyu 5...
Ortam sıcaklığı 17-19 derece istenmesi starndart gibi gelmiyor bana.Eğer bu sıcaklığı yükseltirsen nem oranı düşecektir.genelde bu sıcaklık değeri 22 +- 2 olur.sıcaklığı burada tutarsan nem oranı azalır.
Klıma santralınız bakımını yaparsanız nemi alırsınız diye düşünüyorum.Santral dizayn gereği muhtemelen %60 Rh ve 22 derece sıcaklığa göre yapılmıştır.Ön soğutmayı iyi yapar ve yoğunlaşan suyu dışarıya alırsan ısıtma bataryasınla istenilen sıcaklığa getirdiğinde sorunu çözersin.Daha iyi bilgi...
Malesef işin sonunda yetişmiş teknik eleman bulamıyoruz deniyor.Nasıl yetişsinki aynı paraya hiç sorumluluğu olmayan,fazlada bilgi gerektirmeyen işlerde çalışmak daha mantıklı.