Hilmi GÜN74 kullanıcısının son içeriği

  1. york chiller testlerde L1 ve L2 fazları arasında kısa devre gözüküyor

    Pazartesi günü süpervizör gelecek muhtemelen. Daha önceki projelerde de york tercih edilmiş ve bu şekilde durumlar oluşmuş fakat devreye alma sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamış. Teknik bir durum olduğu için sormuş bulundum. Kısa sürede vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederim...
  2. york chiller testlerde L1 ve L2 fazları arasında kısa devre gözüküyor

    Bağlantılarla ilgili bir problem yok. İlk etapta çekilen kablolarda kısa devre olabileceğini düşündük yada çekilen kablolarda fazlar karıştırıldı diye yapılan kontrollerde öyle olmadığı ve chillerin şalter uçlarını test yaptığımız sırada L1 ve L2 fazının kısa devre gösterdiğini anladık...
  3. york chiller testlerde L1 ve L2 fazları arasında kısa devre gözüküyor

    Arkadaşlar bu konu hakkında yardımcı olabilecek veya sebebini söyleyebilecek var mı?