halit_arslan kullanıcısının son içeriği

  1. çetinkaya ragülatör arızası

    sıkıntıyı buldum arkadaşlar.. bu arada şifre 51 karşınıza çıkarsa değerlendirirsiniz...
  2. çetinkaya ragülatör arızası

    arkadaşlar elimde 100 kw çetinkaya regülatör var ve bunun üzerinde 3 adet yine çetinkaya RGP-72 kodlu role var bunun 2 si ile oynanmış ve bunlara proğram atamıyorum şifre istiyor sanırım set tuşuna basınca Ecd. çıkıyor ve 0-999 a kadar rakam veriyor şifresini bilen varmı acaba ...
  3. su pompası balans ayarı

    umarım kırık fandadır benimde bildiğim kadarıyla yoksa komple götürmekten baska şansın yok ben 75 hp nin yaptırdım sökmek zorunda kaldım .
  4. bu nasıl yıldız/üçgen kalkış ?

    kayısla bağlı diyorsun aslında bi söküp denesen zaten oradanda değilse benimde aklıma kontaktor bacağı geliyor ama öncelik motorun rahat çalışıyor olduğuna emin olmak kolay gelsin...
  5. Ölçüm OG'den Kompanzasyon nerden?

    aslında trafolarda yüküm var çevre aydınlatmalarını besliyorum ama trafolarımın güçlerine nazaran bağladıgım yükler çok az enerjisini kesmeminde imkanı yok sabit grup kullanmadım yük olmadığı için bu konuda ne yapabilirim bu arada rinkli olarak yaklasık kablonun uzunluğu yaklasık 10.000 mt. civarı
  6. Ölçüm OG'den Kompanzasyon nerden?

    arkadaslar bu og bendede sorun şimdi tesisi yeni kurdum rinkli çalıştırıyorum ve 5 trafo besledim kompanzasyonlar devrede değil ama trafolarım bosta sayılır güç veremiyorum sayacım hatbaşında og okuyorum indüktif =0 kapasitif kullanılan elektrigin yaklasık 3 katı fazla bir kaç yere...
  7. Elektrik Sayacı Hakkında Yardım ?

    değerli kardesim aynı problem benimde basıma gelmişti verdiğin endeksleri inceledim yanılmıyorsam gunduz 47kw- puant 34 kw- gece ise 44kw yuk kullanmıs gibi görünüyor olayın puf noktası ise bu endekslerin toplamının sana sayaçtaki t toplamını vermesi lazım bunları toplayınca 125 kw bir yük...
  8. Elektrik Soru Deryası

    CEVAP 69:69 sanırım tek fazlı motorlarda kalkış için üç fazlı motorlarda ise kompanzasyon için kullanılır diye biliyorum
  9. aşırı kapasitif

    kontaktörlerinin enerjisini kestin ama birde kontaktörlerine bak icabında kısa devre yapıyorda olabilir... cözümünü bekliyoruz kolay gelsin...
  10. elektrik sorusu

    senin kullandığın kontrol kalemi pilli olanlardan sanırım kontrol kalemini değiştirmeli ve klasik kontrol kaleminden kullanmalıydın yoksa senin dediğinin hiç bir açıklaması yok narkoza katılıyorum
  11. dalgıç motor besleme sorusu

    ben 600 mt de tabiki enerjiyi trafodan almak koşuluyla 2 tane 25 hp 1 tanede10 hp pissu pompsını seyyar olarak 3*35+16 kablo ile sorunsuz olarak 3 ay çalıştırdım. ama yok işi riske vermeyim diyosan 50 lik kullana bilirsin..
  12. Su SoĞutmali Motorlar

    abs ve grunfost' uda denemelisin su soğutmalı ve diğer motorlarda istediğini bula bilirsin..
Geri
Üst