gosotomasyon kullanıcısının son içeriği

  1. Mitsubishi FX 30U-16M USB Bağlantı Kablosu

    öncelikle muhtemelen plc kodunu yanlış yazıyorsunuz. FX3U olabilir o kod. mitsubishi plc lerin haberleşme kablosunu ise e-buy'dan 14$ a bulabilirsin. Bu masraf fazla geliyor ise eski mause kablosu ile 232 DSUB ile kendin yapabilirsin. Bunun bağlantı şekli ise internette her yerde mevcut. "FX3U...
  2. Mitsubishi GX-Configurator Yardım!

    operatör paneli içerisinde, sistem sekmesinin içerisinde, screen switching / windows içerisinde base screen tarafına bir data register tanımalanız gerekiyor. bu register ile ilgili sayfaların numaralarını atadığınızda, operatör panelinde sayfalarınız değişecektir. İyi çalışmalar.
  3. MITSUBISHI PLC Kurs Notları (Türkçe)

    fx2n için fx2n 485 modülü takılarak modbus rtu üzerinden haberleşme yapılabilir. fx3u serilerine fx3u 485 bd veya fx3u 485 mb adp modülü takılarak haberleşmeyi sağlayabilirsiniz. fx3u serilerinde ayrıca ethernet kartı takılarak modbus tcp protokolü yazılabilir fakat ethernet modülünde 502 portu...
  4. Shihlin Electric SEPLC AXON-32MR-ES modelli plc için yardım

    shihlin plc'ler Mitsubishi plc'lerin kopyasıdır. SC09 haberleşme kablosu ile gx developer ile plc tipini seçerek plc programını çekip değişiklikler yapabilirsin. gebzede demir çelik fabrikasında taywan'dan gelen makinede ne yapacağımı şaşırmıştım, öylesine denemiştim ve olmuştu. plc'ye...
  5. mıtsubıshı plc fx3g bodbus haberleşme

    yeni başladıysanız mod bus ayarları ve yazılımı ile çok uğraşmamanızı tavsiye ederim, bunun için en uygun çözüm, plclerinize fx3u-485-adp kartı takmanız gerekiyor. 485 kartı ile haberleşmeleri direkt sorgulayabilirsiniz. iyi çalışmalar.
  6. mıtsubıshı melsec f1-20p

    elinizdeki plc mitsubishi'nin en eski plc lerindendir. Mitsubishi Medoc ile programlanmaktadır. fakat bağlantı aparatı ve adaptörü sadece Mitsubishi Electricte bulunmaktadır. Satışını hiç duymadım. 1 sene önce cam fabrikasında bir revizyon için gitmiştim, f1 plc'den FX serisine çevirmek için...
  7. Mitsubishi PLC

    gx works2'de simulatör mevcut, gx developer kullanıyorsan, program içerisine gx simulatör eklemen gerekiyor. İyi çalışmalar.
  8. Mitsubishi Melsoft GX Developer

    Merhabalar, elinizdeki plc çok eski bir plc. bunun üzerine 6 nesil plc çıktı. elindeki plc iş görür mü kısmında ise basit uygulamalarında kullanabilirsin (bant, konveyor, bahçe sulama, kapı otomasyonu vs.) Yedek parça olarak e-bay gibi sitelerden belki bulursun. türkiye'de elindeki ürünün yedek...
  9. Fx 3g plc kalıcı hafıza

    d128- d199 arasında kalıcı bellekler mevcut. normal olarak e2promda tutulur. kalan bölge korunmak isteniyorsa 2 seçenek mevcut. fx3u-32bl ile pil desteği ile korunabilir. plc nin programlama hafızası kısılarak file register tanımlanır. iyi çalışmalar.
  10. Mıtsubishi PLC haberleşme hatası

    fx3u serilerinde usb portu yok. fakat, fx3u-usb-bd modülü üzerine takılarak işinizi görebilirsiniz.
Geri