Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
öncelikle muhtemelen plc kodunu yanlış yazıyorsunuz. FX3U olabilir o kod. mitsubishi plc lerin haberleşme kablosunu ise e-buy'dan 14$ a bulabilirsin. Bu masraf fazla geliyor ise eski mause kablosu ile 232 DSUB ile kendin yapabilirsin. Bunun bağlantı şekli ise internette her yerde mevcut. "FX3U...
operatör paneli içerisinde, sistem sekmesinin içerisinde, screen switching / windows içerisinde base screen tarafına bir data register tanımalanız gerekiyor.
bu register ile ilgili sayfaların numaralarını atadığınızda, operatör panelinde sayfalarınız değişecektir.
İyi çalışmalar.
shihlin plc'ler Mitsubishi plc'lerin kopyasıdır.
SC09 haberleşme kablosu ile gx developer ile plc tipini seçerek plc programını çekip değişiklikler yapabilirsin. gebzede demir çelik fabrikasında taywan'dan gelen makinede ne yapacağımı şaşırmıştım, öylesine denemiştim ve olmuştu. plc'ye...
yeni başladıysanız mod bus ayarları ve yazılımı ile çok uğraşmamanızı tavsiye ederim, bunun için en uygun çözüm,
plclerinize fx3u-485-adp kartı takmanız gerekiyor. 485 kartı ile haberleşmeleri direkt sorgulayabilirsiniz.
iyi çalışmalar.
elinizdeki plc mitsubishi'nin en eski plc lerindendir. Mitsubishi Medoc ile programlanmaktadır.
fakat bağlantı aparatı ve adaptörü sadece Mitsubishi Electricte bulunmaktadır. Satışını hiç duymadım.
1 sene önce cam fabrikasında bir revizyon için gitmiştim, f1 plc'den FX serisine çevirmek için...
Merhabalar, elinizdeki plc çok eski bir plc. bunun üzerine 6 nesil plc çıktı. elindeki plc iş görür mü kısmında ise basit uygulamalarında kullanabilirsin (bant, konveyor, bahçe sulama, kapı otomasyonu vs.) Yedek parça olarak e-bay gibi sitelerden belki bulursun. türkiye'de elindeki ürünün yedek...
d128- d199 arasında kalıcı bellekler mevcut.
normal olarak e2promda tutulur. kalan bölge korunmak isteniyorsa 2 seçenek mevcut.
fx3u-32bl ile pil desteği ile korunabilir.
plc nin programlama hafızası kısılarak file register tanımlanır.
iyi çalışmalar.