  1. Kondansator Patlamasi

    Sebekedeki harmonik oranimiz % 4 .Sistemimizde detuned filtrede var yalniz alifidanci arkadasimin soyledigi gibi kondansator kutulari plastik kapli.Baglanti gevsekligide oldugunu sanmiyorum.Anapano icindeki kompanzasyon saltyeri yangindan once acmisti.Yangin kompanzasyon panosunda cikmis ama...
  2. Kondansator Patlamasi

    Merhaba grup arkadaslarim. Ben yurt disindaki bir alisverismerkezinde bakim teknisyeni olarak calismaktayim. Merkezimisde gecen gun 500 kvar lik kmpanzasyon panomuzda yangin cikti . Yangindan sonra panonu durumu berbatti. Panonun saci bile yanmisti. Kontrollerimizde panodaki kondansator...
  3. Topraklama barasındaki kaçak akım sınırı

    Cevabınız için teşekkür ederim.Kontrolumuz aslında Şöntün Trafofoda olmasını istiyor.Ama anapanolarımızdan Genarator panosu üzerinden UPS leride besliyoruz.Sistemimizde,1 ADET 100KVA, 4 adet 60 KVA ,2 adet 40 KVA , 5 Adette 10 KVA UPS imiz vardır.Biz bu yüzden hem 4 kutuplu şalter kullanmamak...
  4. Topraklama barasındaki kaçak akım sınırı

    Arkadaşlar sizlere bir sorunumu anlatmak isyiyorum bana bilgi verebilecek bririsi çıkarsa çok sevineceğim. buyuk bir alışveriş merkezi bitiridik ancak topraklamamızda sorunumuz var Sistemimiz TN-S , kontrolumuz topraklama baramızdaki kablolarda 15 A ,40, gibi akımlar olctu ve onay vermiyor...