Herkese merhaba,
Otel, hastane, okul vb. Üstyapi tesislerinde dış alanda flaşörlü siren veya yangın butonu kullanımı gereklimidir. Bu bilgiyi içeren şartname, yönetmelik varmı ?
Sormak istediğim bu degildi. Kablo kesitini vs herseyi standart uygun kabul edelim.
Tekrar özetle sorayım;
Tali pano ve ana pano şalteri aynı amperajda seçilir doğrumu ? Karşılaştığım konu şu.. Sistem talep gücüne göre hesaplanan amper 50A. Mevcut tali panoda 100A TMŞ kullanılmış. Bu tali...
Merhaba arkadaşlar,
Örnek üzerinden gidecek olursam,
Diyelim ki 50A güç çeken tali panonun ana şalteri 63A olsun. Ve bu tali panonun da beslendiği ana panoda 100A lik şalter kullanıldığını varsayalım.
Veya tam tersi tali panoda 100A , ana panoda 63A'lik şalter kullanılmış olsun.
Bu durum...
Cok tesekkurler geri donus icin
Sonuc olarak kablo kesitine bagli olarak salter ana akim degerini gececek sekilde 2, 3,4,5 kablo kullanabiliriz yani ? Illa 2 adet olacak diye bir sart yok ?
Elimde mevcutta bulunan kablolarla cozmeye calistigim icin sordum bu soruyu
Evet. Zaten o sekilde planliyorum. Ancak mevcutaki 3x240+120 nin yanina 3x35+16 lik kablo kullanmak teknik acidan uygunmu yoksa 2 adet esit kesitlerde kablomu secilmeli. Teknik acidan ikisinin arasinda bir fark varmi ?
Herkese merhaba,
Ana şalteri 3x630A olan bir panonun yükleme cetvelinde talep gücüne göre hesaplanan akım değeri 560A
Mevcutta ise bu pano 3x240+120/120 ile beslenmiş. Kablo akim tasima kapasitelerine baktigimda bu kablo ortalama 440-450A tasir bilgisi var katalog degerlerinde. Bu kabloyu...
Fabrikalarda bakım mühendisi olarak calışan varmi ? Bakim muhendisligi ile detayli teknik bilgiye ulasamadim. Elektrik, elektronik, otomasyon..her alanda is yapildigini biliyorum ancak ornek verecek olursam; elektronik alaninda kart tamiri mi yapiliyor ? Bakim muhendisligi kapsamina girecek...
Arazide ve çevresinde buğday arpa mısır gibi ürünler yetiştirilmemekle beraber, lisanssız santral kurulum başvurularında artık ÇED raporu istenmiyor diye biliyorum?
Önerilerinize ihtiyacım var. İsterseniz kendimi biraz daha özele inerek anlatayım.
Bu araziye yap işlet devret modeliyle yatırım...
Herkese merhaba,
Bi tanıdığımın Kahramanmaraş Afşin ilçesinde çağrı mektubunun alınmasına engel teşkil etmeyecek 10.000 m2 lik arazisi var. Bu arazide herhangi bir sulu tarım yapılmamakla birlikte içesinde buğday arpa Vs gibi ürünler bulunmamakta. Bu araziye yatırımı güneş enerjisi üzerine...
Sami bey elektrik enerji alanına daha yakınım
Adem bey cevabınız için teşekkürler. Bu birimlerin araştırmasını yapacağım.
Şu konuya değinmek istiyorum birde ayrıca. dağıtım şirketinde çalışan 20 yıllık bir elektrik mühendisi düşünelim, 20 yıl boyunca aynı birimde çalışmamıştır muhtemelen...