emiyendiz kullanıcısının son içeriği

  1. Farklı Gerilim Düşümü değerleri??

    Sn. Hemmuhhemtek, Ali bey'e sormuşsunuz ali bey kendi görüşünü yazacaktır. Konuyu ben açtığım kendi düşüncemi yazayım. Soruyu bu şekilde sorarsanız; Her iki sorudada gerilim düşümü değerleri aynı olur. 1,29 Pratikte 100 kW güç cosQ:0,8 ise ve siz bu sistemin cosQ sini 0,9 yaparsanız...
  2. Farklı Gerilim Düşümü değerleri??

    Akımı sabit kabul edersek 1,94 olur. P= √3*I*V*Cosϕ burda cosQ var. demekki güç değeri CosQ ye göre değişiyor. Doğrumudur?? %e=0,0124*L*P/S Burdada P (güç) değeri var. Demekki Gerilim düşümüde güç değerine göre değişiyor. Yada şöyle yapalım; %e=0,0124*L*P/S P yerine √3*I*V*Cosϕ...
  3. Farklı Gerilim Düşümü değerleri??

    Haklısınız benimde aklıma öyle olabileceği geldi. Fakat bunu belirten sağlam kaynak bulamadım.Farklı sitelerden araştırtım.Mesala şu site; Determination of voltage drop burda bu formül alçak gerilim için olduğu belirtimiş. Türkçe sitelerde zaten bi karmaşa var. Ayrıca Projeciler bunu...
  4. Farklı Gerilim Düşümü değerleri??

    0,0124 nerden geldiğini açılamışsınız zaten.Bu değer bakır için farklı alümünyum için farklıdır. İletkenlik ve gerilim değerleri yerine konularak bulunuyor. Yazdığınız gerilim düşümü formülünde 1.73 var. 1.73 yazınca 2 sonuç aynı çıkıyor. Bu noktada hemfikiriz. .fakat neden. Bilinen gerilim...
  5. Farklı Gerilim Düşümü değerleri??

    Şöyleki , Güç değerini biliyoruz. 100 kW .Güç değerini bilmeyip akımı,gerilim ve cosQ yi bilseydik güçü hesaplayacaktık. ve güçü hesaplarkende CosQ değerini kullanıyoruz. P= √3*I*V*Cosϕ
  6. Farklı Gerilim Düşümü değerleri??

    Trafodan prize veya lambaya kadar Maksimum müsade edilen gerilim düşümü %6,5 olduğu için ve arada başka panellerde olduğundan toplam gerilim düşümünü dengelemek için %1,5 aldım. ,Benim esas sorunum iki formül arasındaki turarsızlık.
  7. Farklı Gerilim Düşümü değerleri??

    Aslında 1. formülde de cosQ kullanılmakta. Güç hesaplarken CosQ değeri kullanılıyor. P= √3*I*V*Cosϕ Verdiğim örnekte birinci formülü kullanırsak max gerilim düşümü değerini %1,5 alırsak 3x240+120 kablo kullanılabilir. Fakat 2. formüle göre yetersiz kalmakta. Güç formülünden...
  8. Farklı Gerilim Düşümü değerleri??

    Selamlar, Aşağıda bilinen 2 farklı gerilim düşümü formülüyle hesaplanan gerilim düşümü değerlerini yazıyorum. Güç ve mesafe değerleri aynıdır. 1- P=100 kw, L= 250 mt, CosQ=0,8 Kablo= 3x240+120 mm2 %e=0,0124*L*P/S %e=1,47 -------------------------------- 2- Un=380 V...
  9. Kompanzayon ve kuplaj uyumu ?

    Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar... Sıkıntı olmayacağı üzerinden hareket ediyoruz. İmalat bitince test edip göreceğiz..
  10. Kompanzayon ve kuplaj uyumu ?

    Yalnız aklıma takılan bi nokta var; Kuplaj devreye girdiğinde; Varsayalım Komp1 tarafında ; kapasitif yük=200 kvar, endüktif yük= 300 kvar Komp2 tarafında; kapasif yük= 300 kvar, endüktif yük=200 kvar, Bu durumda komp1 tarafının kompanzeye ihtiyacı vardır. Fakat komp2 tarafı...
  11. Kompanzayon ve kuplaj uyumu ?

    Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır. Merhabalar, Benim üstteki projeyle alakalı çözemediğim bi husus var. Konunun uzmanı arkadaşların yardım ve görüşlerini bekliyorum. 2 trafo, 2 kompanzasyon panosu, birde kuplaj şalterinden oluşan bir...
  12. 3 adet motoru sıralı çalıştırma.

    Merhaba Arkdaşlar, 3 adet 3 kW motor var elimde.Bunları 2 şer 2 şer sırayla çalıştırmak istiyorum.Motorlara M1-M2-M3 dersek: M1- M2 1 saat çalışacak, sonra M1-M3 bir saat çalışacak, sonra M2-M3 1 saat çalışacak.Tekrar M1-M2 çalışacak.Böyle devam edecek. Ben 4 zaman rölesi ve 3 kontaktörle...