emir kullanıcısının son içeriği

  1. emir

    trafolarda bağlantı grubu

    Ama ben 5 den 9'a, 11 den 3'e dönüştürebileceğimi iddaa ediyorum.  Teoride 3 ve 9 vardir5 ama pratikte yoktur. Çünkü mesela YG A fazina gerilim uygulayip AG c den gerilim almak pekantikli değildir Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
  2. emir

    trafolarda bağlantı grubu

    Ydn11 diye bir trafo olmaz. Çünkü olamaz.n harfi nötr dışarı çıkarılmış yani trafoda nötr noktası var demektir. Delta yani üçgen bağlı trafoda nötr noktasi nasıl olsun. Muhtemelen etiketi yazan kişi Yzn yazacağına Ydn yazmış veya YNd de olabilir Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com...
  3. emir

    Trafo Bağlantıları

    yüksek gerilim tarafı yıldız alçak gerilim tarafı üçgen bağlı. generatör trafosu. yani jeneratörden elde edilen elektriğin yükseltilerek hatta verilmesini sağlayan yükseltici trafo da denilebilir.
  4. emir

    trafo doyuma ulaşıncaya kadar çok ses çıkarıyor

    çekilen 1000A akım sürekli akım değildir. inrush akımıdır. bu akımdan dolayı ses çıkarıyor ve bu çekilen akım bazen uzun sürebilir zamanla normal boşta akım değerine düşer ve tabi olarak da trafonun sesi azalır.
  5. emir

    ag den yg dönüştüren trafolar

    bahsedilen trafo YNd bağlı generator step-up trafodur
  6. emir

    12. Notebook Çekilişi (2 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  7. emir

    Hermatik Trafo Hakkında

    hermetik trafo da yağ tip bir trafo biliyorsunuz değil mi?
  8. emir

    Trafo Enerji Yükseltmesi

    neden iş yaptıramadığınızı açıklar mısınız acaba?
  9. emir

    transformatör bağlantıları

    sorunuza soru ile karşılık vereyim. Türkiye'de enerji iletiminde kullanılan 154/33 kV YNyn0 trafolar var yani çıkışı Y bağlı ve buradan dağıtım şebekesine gerilimi düşüren trafolar ise Dyn bağlı neden acaba?
  10. emir

    trafoların yüzde Uk hesabı hakkında?

    Uk yükseldikçe trafodaki gerilim düşümü artar. yani 33/0,4kV trafo tam yüklü olduğu zaman hiç bir zaman çıkışı 400V değildir. Uk ya göre değişir 385 -390 V gibi değerler alır. Gerilim düşümü çok az olsun isterseniz Uk yı düşük seçersiniz. Fakat Uk düştükçe trafoda kısa devre anında oluşacak akım...
  11. emir

    11. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  12. emir

    Trafo bağlantı şekilleri tercih sebebi?

    zig-zag bağlı trafolarda nötr % 100 yüklenebilirken dyn bağlı trafolarda % 10 geçmemesi tavsiye edilir
  13. emir

    trafo kayıpları hakkında sorularım var yardıımcı olurmusunuz??

    bunlar ödev soruları mı yoksa sınavda çıkacak sorular mı
  14. emir

    ARK BOYNUZU VE HAVANIN 14kV/CM DELİNME GERİLİMİ

    trafoya gelen gerilimin süresini göz ardı etmeyin. trafo 36 kv ise siz trafoya 80 kV gerilimi bir kaç saniye uygularsanız farklı bir durum veya çok yüksek bir gerilimi anlık olarak uygularsanız (mesela yıldırım darbesini) daha farklı bir durum ortaya çıkar
  15. emir

    3 Halkalı trafo sembolü nedemek?

    internette yaygın olarak bulunan J&P transformer book diye bir kitap var ingilizcesi olanlar için güzel bir kaynak tavsiye ederim. yine ABB transformer handbook da da kısa fakat faydalı bilgiler var. bunlara internetten ulaşabilmek mümkün. arkadaşların faydalanacakları kanaatindeyim
Geri