frekans atlatma dahil denedik lakin frekans atlatmamıza rağmen titreme başka frekanslara geçiyor
Micromaster 420 bu gibi hataları sürekli verebiliyor biz işimizi sürücüyü değiştirip acs550 kullanarak çözdük.
Micromaster 440 serisinde bu problemi bu hatayı çözdüklerini belirttiler.
Sn asır motor etiketi varsa orada nasıl bağlaman gerktiği belirtilmiştir. bu arada şunuda unutmayın invertörle motoru çalıştırıyorsanız invertörün beslemesi 220 veya 380 ise buna göre bağlantı seçmelisiniz
micromaster 420 sürücü devreya almaya çalışıyoruz fakat belli bir frekansta invertör motoru titretiyor ve arıza veriyor
bu frekansı geçince çalışmaya devam ediyor
lütfen yardım edin