Pano ölçülerini; pano içinde kullanılacak ekipmanların boyutlarına ve bunların pano içindeki yerleşim dizaynına göre belirlemeniz daha doğru olacaktır. Öncelikle bir pano yerleşim şeması çizmenizi öneririm.
Öncelikle meslektaşımızın da belirttiği üzere hesap etmeden hangi uygulamanın doğru olacağı bilinemez. Bununla beraber hesap sonuçlarına görede elimizde iki alternatif oluşabilir; levha mı, elektrod(çubuk) mu?
Burada uygulamanın yapılacağı yerin mevcut fiziksel durumu, toplam alanı, elimizde...
%Uk oranı tesisin kısa devre gücü ile ilgilidir.
Tesisin ihtiyacı olan kısa devre gücüne göre belirlenir.
%Uk, gerilim ve trafo gücü ile devrenin empedansı hesaplanır. Ardından gerilimin karesi toplam empedansa bölünür ve kısa devre gücü bulunur.
%Uk ile kısa devre gücü ters orantılıdır.
Dalgıç pompadan deponuza su basıyor ve su dolduğunda pompayı durduruyorsanız, sürücüye ihtiyacınız yok demektir. Aynı zamanda dalgıç pompa uygulamalarında sürücü uygulaması (basınç~devir) ciddi anlamda güç olsa gerek.
Bu nedenle, dalgıç pompalarınızda Softstarter kullanmak en doğrusu...
Ani veya sık (düşük rampalı) frenleme ihtiyacı olan uygulamalrında kullanılır.
Frenleme esnasında sürücü DC barasında endüklenen gerilim kıyıcı yardımıyla sönümlendirilir.
Uygulamanın ihtiyacına göre kıyıcıda (chopper) kullanılacak rezistansın direnci (ohm) ve gücü (watt) hesaplanır.
Gökhan Bey,
Benzer konu ile ilgili daha önce paylaşılan tecrübelerden faydalanabilirsiniz.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/topraklama-amp-yildirimdan-korunma/36580-zemin-kayalik-taslik.html
Arkadaşlar,
Bence bu tartışmaya ilgili yönetmeliklerin referanslarının yanı sıra güncel IEEE 142 standardını kaynak alarak farklı bir yön verebiliriz.
IEEE 142 standardının tam metin hali bende yok. Ancak standard ile ilgili daha öncede ulaştığım makalelerden birinde, konumuz ile ilgili...
Yakında Simatic TDC ile bir projede çalışacağım. Ancak ürün hakkında çok az bilgiye sahibim. Anladığım kadarıyla çok yaygın bir üründe değil.
Simatic TDC hakkında tecrübesi,bilgisi,dokumanı olan arkadaşlar varsa paylaşırsa sevinirim.
Başlangıcı ben yapayım; Siemens sitesinden indirdiğim...
Sayın genç arkadaş,
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Bende
Bakır / Çelik (Akım Taşıma Kapasitesi - A ) = 5
Olarak alıp hesaplarımı yapacağım.
İyi çalışmalar.
Sayın Fahri Yetiş,
Tecrübenize saygım var, ancak özellikle haddehanelerde köşebent bara kullanımı çok yaygındır.
Hatta ben şimdiye kadar haddehanelerde hiç bakır bara v.s. kullanmadım.
Saygılarımla.
Sayın Volcanoos,
Çelik (Köşebent v.s.) bara yapmayı düşünüyorum.
Farklı birkaç tane hol olduğu için vinç güçlerine göre kullanmam gereken köşebentin kesit hesabı ile ilgili bilgiye veya bu işleri anahtar teslim yapan firmaların ileişim bilgilerine ihtiyacım var.
Teşekkürler.