ciletus kullanıcısının son içeriği

  1. pano boyutları nasıl olmalı

    Pano ölçülerini; pano içinde kullanılacak ekipmanların boyutlarına ve bunların pano içindeki yerleşim dizaynına göre belirlemeniz daha doğru olacaktır. Öncelikle bir pano yerleşim şeması çizmenizi öneririm.
  2. baskının şiddetini analayabilicek bir sistem varmıdır

    Uygulamanın detaylarını pek anlayamadım ama Loadcell (yük hücresi) kullanırsanız baskıyı ölçebilirsiniz. Yük hücresi - Vikipedi OMEGA Engineering : Load Cells
  3. Topraklama Çubuğu ve Levhası arasındaki fark?

    Öncelikle meslektaşımızın da belirttiği üzere hesap etmeden hangi uygulamanın doğru olacağı bilinemez. Bununla beraber hesap sonuçlarına görede elimizde iki alternatif oluşabilir; levha mı, elektrod(çubuk) mu? Burada uygulamanın yapılacağı yerin mevcut fiziksel durumu, toplam alanı, elimizde...
  4. 13. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  5. Sigorta kapatılsa da elektrik var görünüyor

    Sigortalardan faz yerine nötr geçiyor. Tehlikelidir. Giriş sigorta tablosundan faz ve nötr uçları değiştirilebilir.
  6. Trafo Gücüne Göre %uk Uygun Mu?

    %Uk oranı tesisin kısa devre gücü ile ilgilidir. Tesisin ihtiyacı olan kısa devre gücüne göre belirlenir. %Uk, gerilim ve trafo gücü ile devrenin empedansı hesaplanır. Ardından gerilimin karesi toplam empedansa bölünür ve kısa devre gücü bulunur. %Uk ile kısa devre gücü ters orantılıdır.
  7. Dalgıç motor için sürücü Tavsiyesi!

    Dalgıç pompadan deponuza su basıyor ve su dolduğunda pompayı durduruyorsanız, sürücüye ihtiyacınız yok demektir. Aynı zamanda dalgıç pompa uygulamalarında sürücü uygulaması (basınç~devir) ciddi anlamda güç olsa gerek. Bu nedenle, dalgıç pompalarınızda Softstarter kullanmak en doğrusu...
  8. dc bara

    Ani veya sık (düşük rampalı) frenleme ihtiyacı olan uygulamalrında kullanılır. Frenleme esnasında sürücü DC barasında endüklenen gerilim kıyıcı yardımıyla sönümlendirilir. Uygulamanın ihtiyacına göre kıyıcıda (chopper) kullanılacak rezistansın direnci (ohm) ve gücü (watt) hesaplanır.
  9. Dağlık bir arazide villa topraklamasını nasıl güçlendirebilirim?

    Gökhan Bey, Benzer konu ile ilgili daha önce paylaşılan tecrübelerden faydalanabilirsiniz. https://www.kontrolkalemi.com/forum/topraklama-amp-yildirimdan-korunma/36580-zemin-kayalik-taslik.html
  10. Temel topraklaması inşaat demirine bağlanmalı mı, bağlanmamalı mı?

    Arkadaşlar, Bence bu tartışmaya ilgili yönetmeliklerin referanslarının yanı sıra güncel IEEE 142 standardını kaynak alarak farklı bir yön verebiliriz. IEEE 142 standardının tam metin hali bende yok. Ancak standard ile ilgili daha öncede ulaştığım makalelerden birinde, konumuz ile ilgili...
  11. Simatic tdc

    Yakında Simatic TDC ile bir projede çalışacağım. Ancak ürün hakkında çok az bilgiye sahibim. Anladığım kadarıyla çok yaygın bir üründe değil. Simatic TDC hakkında tecrübesi,bilgisi,dokumanı olan arkadaşlar varsa paylaşırsa sevinirim. Başlangıcı ben yapayım; Siemens sitesinden indirdiğim...
  12. Vinç Barası Kesit Hesabı

    Sayın genç arkadaş, Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Bende Bakır / Çelik (Akım Taşıma Kapasitesi - A ) = 5 Olarak alıp hesaplarımı yapacağım. İyi çalışmalar.
  13. Vinç Barası Kesit Hesabı

    Sayın Fahri Yetiş, Tecrübenize saygım var, ancak özellikle haddehanelerde köşebent bara kullanımı çok yaygındır. Hatta ben şimdiye kadar haddehanelerde hiç bakır bara v.s. kullanmadım. Saygılarımla.
  14. Vinç Barası Kesit Hesabı

    Sayın Volcanoos, Çelik (Köşebent v.s.) bara yapmayı düşünüyorum. Farklı birkaç tane hol olduğu için vinç güçlerine göre kullanmam gereken köşebentin kesit hesabı ile ilgili bilgiye veya bu işleri anahtar teslim yapan firmaların ileişim bilgilerine ihtiyacım var. Teşekkürler.
  15. Vinç Barası Kesit Hesabı

    Merhaba arkadaşlar, Vinç barası kesit hesabı ile ilgili formüllere ihtiyacım var. Saygılarımla. İyi çalışmalar.
Geri
Üst