Dediğim gibi bu sekilde bir uygulama yapmadigim icin besleme konusunda emin konusamiyorum. Ekteki dokumanda solar panelden çıkıp, direk surucunun dc beslemesine girmiş.
videodaki parametreler işinizi görecektir, birtek beslemeniz dc olacagi için belki farkli bir kac parametre ayarlamak gerekebilir onuda arastirip yazarim yine buraya(sürücü beslemesini dc yapacaginizi dusunerek yazdim bunu) Videoda 300 serisindeki parametrelere, sizin motorunuza ait bilgileri...
Merhaba,
yaptığınız uygulamayı daha önce yapmadım fakat sinamics V20 ler kolay devreye alınabilen cihazlardır. Ekteki dökümanda size uygun olan macroları kullanabilirsiniz(CN-AP)
Videoda sürücüyü devreye alma anlatılmış. Siz ilk enerji verdiğinizde, videonun 30. saniyesindeki ekran ile...
merhaba,
parametreler ekteki resimde vardır. Manual girmek yerine edit ethernet node dan falan daha basit bir şekilde ip/device name ataması yapabilirsin.
Kolay gelsin.
merhaba,
Sadece pc ile bu işlem mümkün değil. Eğer pc ile yapmak istiyorsanız, 6SL3255-0AA00-2AA1 kodlu pc connection kit e sahip olmalısınız.
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/Catalog/Product/6SL3255-0AA00-2AA1
merhaba,
böyle durumlarda sürücünün tam olarak modelini söylemeniz durumunda daha yardımcı olunabilinir.
Sinamics ve Micromasterlarda ilgili parametreler P1210 ve P1211 dir.
merhaba,
sürücünün starta hazır olabilmesi için limit switchlerinin(CWL ve CCWL) ve acilin(EMGS) normalde 1 olması gerekmektedir. Bu işlemi yaptığınız takdirde F7491 ve F7492 hatası gidecektir.