  1. cafercann

    trafoların yüzde Uk hesabı hakkında?

    Arkadaşlar merhaba. Farklı bir konu açmak istemedim. Trafolarda %Uk değeri 34,5kV 2MVA-2,5MVA güçlerde IEC standartlarına göre ne olmalıdır. Büyük bir projede kullanacağımız yaklaşık 20adet trafomuz var ve ilgili projenin şartnamesinde %6-8 arasında olması gerekiyor diye bir ibare var. Bilgisi...
  2. cafercann

    Elektrik Projeleri Çizilir

    Sevgi hanım zaten çalışıyormussunuz, nedir bu aceleniz :)
  3. cafercann

    Autocad de Elektrik Proje Çizimi Nasıl Yapılır?

    can polat selam.***@ccproje.com a iletişim bilgilerini yazarsan yardımcı olurm.
  4. cafercann

    5MVA Trafo için xlpe kablo seçimi

    peki Erdal bey teşekkürler
  5. cafercann

    5MVA Trafo için xlpe kablo seçimi

    Engin Bey öncelikle teşekkürler; hem teyit etmek hem de forumda arama yapan arkadaşlara yardımcı olması amacıyla formülleri kısaca sayısallaştırırsak; 1. Kısa devre hesabı; Z kablo (185mm²) = karekök(0,02ohm² + 0,11mH²)=~0,02ohm Z trafo=7,5*(34,5kV)² / 100*5000kVA=0,0178 ohm Z toplam= Z...
  6. cafercann

    5MVA Trafo için xlpe kablo seçimi

    Arkadaşlar merhaba Öncelikle forumda benzer konuları inceledim ama konu nedense hep dallanmış budaklanmış çok net bir bilgi bulamadığım için soruyorum, yardımcı olursanız sevinirim. yaklaşık 200mt mesafeden 2 adet 2,5MVA trafo (34,5kV) tek noktadan beslenecektir. (1 giriş 2 tr koruma hücresi...
  7. cafercann

    1000 kVA trafo og giriş kablosu

    sn ampera yazmış olduğunuz ger düşümü formülü ag sistemler (trifaze) için geçerlidir. ayrıca formülde N (güç) yerine gerilim (34,5kV) yazılmış. tek kablo 241A çeker ama 6 kabloyu aynı fazda kullanırsanız 6x241A çeker. 3x2x50 ibaresinde faz başına 2 kablo vardır yani 2x241A çekebilir.
  8. cafercann

    Antigron kablo

    aynen öyle...
  9. cafercann

    Pano Ölçüleri Ne Olur

    2000x(600+600+600)x500mm 3 göz dikili tip pano bi dahaki sefere tek hat şemasını koyarsan kim nerden nereyi besliyo görebilelim...
  10. cafercann

    YG-OG ŞEBEKE GENİŞLEMESİ KISA DEVRE HESABI

    arkadaşlar konu ile ilgili yardımlarınızı hala bekliyorm. teşekkürler
  11. cafercann

    Trafo Merkezi Dengesiz Çıkış Gerilimi Sebepleri

    sokaktan gelen r s t
  12. cafercann

    Trafo Merkezi Dengesiz Çıkış Gerilimi Sebepleri

    trafonun gücü 400kVA. trafoyu değiştirme imkanımız yok malum bütçe meselesi. bu sorunu harmonik reaktörlü kompanzasyonun çözeceğini söylediler ama biraz mantıksız geldi. harmonik yaratacak yük yok çünkü!
  13. cafercann

    Trafo Merkezi Dengesiz Çıkış Gerilimi Sebepleri

    Arkadaşlar bu konu altında, herhangi bir trafo merkezindeki r-s-t çıkış gerilimlerinin farkı olma sebeplerini paylaşabilir misiniz. örnek olarak şu an bir trafo merkezinden çıkış gerilimi olarak 203-240-235 V seviyelerinde gerilim elde ediyoruz. şantiyede R fazı 195V'a kadar düştüğü oluyor. bu...
  14. cafercann

    Kısa Devre Akımı

    adı sanı duyulmuş şalt malzeme üretici firmalarında 1600A şalterler genelde 45-50kA civarıdan üretiliyor... tabi fdrl tarzı firmalarda 25kA i bile var. bütçeye bağlı tabi biraz...
  15. cafercann

    YG-OG ŞEBEKE GENİŞLEMESİ KISA DEVRE HESABI

    teşekkürler, saygıları...