  1. topraklama ölçümü hk.

    mantık olarak topraklama levhası ile toprak arası dırencı olctugumuze gore kazıkları yada toprağın içinde bulunduğu şartları su ıle değiştirerek ölçtüğümüz değer ne kadar geçerlidir.istediğiniz mühendislik fakültesine danışabilirsiniz.
  2. topraklama ölçümü

    sayın promete 0,05 ohm topraklama için çok küçük bir değer gibi geldi bana.faraday kafesi türünde bir tesis mi yapıldı acaba.oyle bıle olsa cok küçük zor bir değer.
  3. Elektrik teknikleri Bilgisi

    Kitapcılarda Elektroteknik kitapları detaylı işini görür
  4. Adsl (tez)

    yüzeysel buldum.herkesin bıldıgı seyler
  5. Telefon Tesisatı yönetmeliği

    Geniş bant nedeniyle bahsedilen şartname değişti.İlinizdeki EMO yada elektrikciler odası yada türk telekomdan temin edebilirsiniz.
  6. topraklama ölçümü

    Sn Promete resimden anladığım E1 ve E2 ölçeceğiniz bara yada topraklama elemanına , kazıklara ise P1 ve P2 diye yorumluyorum.E1 ve E 2 arasında dikkat ettiyseniz topraklama simgesi var .Kazıklarda su kullanmayın çünki değer düşük çıkar ve aldatıcı olur.
  7. DY5500 Toprak Megeri & İzolasyon Direnci Ölçümü

    Sn aksoylar sorununuzu çözebildiniz mi?
  8. topraklama ölçümü hk.

    Demekki topraklama levhalarını ve kazıklarınıda sulamalı sistem olarak dizayn etmek gerekiyor
  9. topraklama ölçümü

    Sn promete soylede olabılır.3 ad 1ohm yada degerı bılınen dırencle Sn uzmansel ve benım bahsettıgımız baglantıları büroda deneyebılırsın
  10. topraklama ölçümü

    Bugune kadar gördüğüm topraklama megerleri ki yukarıda bahsettıgım cıhazlar dijital cıhazlardır.baglantı sekıllerı ve ölçü metodları e harfinin sabıt olarak toprak anlamında kullanıldığı gıbı onemlı noktalar değişmedi.Fikrim common terminalinin toprak olcu metodunda pasıf oldugu ve e1 e2...
  11. topraklama ölçümü

    e harfi earth anlamında( toprak )olmalı çunkı tum megerlerde bu anlamda kullanılır .C terminalınden bahsedilmemiş anladığım kadarıyla,kazık derınlıgı önemlı atlanmaması gereklı
  12. topraklama ölçümü

    Köprü bağlantısını herhangi bir bakır kablo ile yapabilirsin.Bahsettiğim şekilde denersen sabit değer alacağını düşünüyorum.30 mt diye bir kaide yok tabi ki imkanlar ölçüsünde belirlenecek ,ancak oranlar topraklama ölçü aletLERİNDEkullanılan oranlardır.bahsettiğim özgül direnç formülü telurohm...
  13. Paratoner ve bina topraklaması bileştirilir mi?

    Arkadaşlar önemli olan birleştirmenin nerede yapılacağı diye düşünüyorum.eş potansiyel barasındamı yoksa topraklayıcıların gömülü bulunduğu yerdemi ?Burada arkadaşımın merak ettiği konu topraklayıcılar arasında yıldırım düştüğünde oluşacak potansiyel fark anladığım kadarıyla.Böyle bir durumda...
  14. topraklama ölçümü

    Sn promete cihazı kullanmadım ama tavsiyem ; TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ e1 ve e2 köprüleyip ölçeceğin topraklamaya, p1 kazığını örn cihazdan (a mesafesi30 mt) ,p2 kazığını cihazdan %62 mesafeye sabitleyip ilk ölçüm neticesini not aldıktan sonra tekrar p1 ve p2...
  15. tüm prizlerin toprak hattında 118V gerilim var

    önce topraklayıcı direnç değerlerini ölçsen iyi olur :)