Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
nuraycan arkadaşım ÇOĞUNUZ dan lafına katılmıyorum bu 1. si. Burada söylenen motor zaten düşük güçlü bir motor. Direk yolverilebilir. Ki o konuda soru sorulmuş olsa gereken bilgileri sunardık. Burada baktımda kimse kW değerinde Cosq yok dememiş. P=UxIxCosqx1.73 formülünü yazmışız. Ordanda...
Kardeş hesapta bir hata var gibi geldi bana... P=UxIxCosqX 1.73 değil mi? buradan güç 950 civararı çıkıyor... O zamanda kullanmamız gereken kablo 2(3x240mm2) iletken oluyor hatam varsa düzeltirsiniz
Çalıştığım şirkette bir sisteme S7-300 de kontrolünün sağlanacağı program yazmam istendi. Süreç şu şekilde. İki silo var burdan katı (kum gibi düşünülebillir) madde bantlar ile geliyor. mekanik sistem sayesinde banddaki katı aynı miktarda geliyor.Ürün miktarını bant motorlarının hızı ile...
arkadaşlar üç fazlı bir motorun çektiği akımı bulmak için ; p=UxIxCosQx1.73 tür. bu förmülden akımı(I) çekip bir fazın çektiği akım değerini bulmuş olursunuz. Yani
3000=380xIx1.73x0,8
I=3000/380x1,73x0,8
I=5.70 A dir
Kullanmanız gereken iletkeni bu değere göre saptarsınız. Herkese kolay gelsin
analog input output verileri nasıl okunur biliyorum. Algoritmalarımıda yazdım ama bir yerden sonra tıkandım. Çıkamadım sistemin içinden. Biraz daha kafa yormam lazım sanırım. Tşkler herkese :)
merhaba arkadaşlar. Çalıştığım şirkette bir sisteme S7-300 de kontrolünün sağlanacağı program yazmam istendi. Süreç şu şekilde. İki silo var burdan katı (kum gibi düşünülebillir) madde bantlar ile geliyor. mekanik sistem sayesinde banddaki katı aynı miktarda geliyor.Ürün miktarını bant...
merhaba arkadaşlar. Çalıştığım şirkette bir sisteme S7-300 de kontrolünün sağlanacağı program yazmam istendi. Süreç şu şekilde. İki silo var burdan katı (kum gibi düşünülebillir) madde bantlar ile geliyor. mekanik sistem sayesinde banddaki katı aynı miktarda geliyor.Ürün miktarını bant...