Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
merhaba arkadaşlar ekts de çizdim simülasyonda çalışıyor
Peki stopa bastik enerji geldi ama sis açık olduğundan enerji geçmez ki
A ve b ucu aćık üç diğer kontaktorler enerjilerlenmez.
mıknatıslanma akımdan bahsediyorsunuz , sürücü çıkış frekansı 0 dahi olsa start verildiğinde motor çok azda olsa akım çeker (motor etiket değerinin yaklaşık % 30 dur)kolay gelsin
merhabalar ben atv 312 de çok fazla bilgim yok ama kullanma kılavuzunu gözden geçirdim ve bahsettiğiniz NST hatasını sayfa 68 de fun menüsü açıklamasında serbest duruş ataması olarak gördüm.Sayfa 68 i incelerseniz belki bir çözüm bulabilirsiniz.Kolay gelsin
merhabalar arkadaşım öncelikle dijital girişleri ayarlayalım
701-1 (start)
702-12 (yön seçimi aktif olduğunda motor yönü değişir )
703-33 (ilave set değerini pasifleştirme)
704-15 (sabit set değeri)
daha sonra
p1000 i yani frekans set değerinin seçimini 23 (sabit frekans + analog set değeri)...
merhaba
Eklediğiniz proğramda m1028 bitini kullanarak 1 sn elede etmek isterseniz 10(ms)*(k)100=1000 ms = 1 sn olur
Direk zamanlayıcı kullanarak elde etmek istersen (yani m1028 biti aktif degilken ) 100(ms)*(k)10 =1000ms =1 sn olur
arkadaşlar ben çimento fabrkasında çalışıyorum.Sizin bahsettiğiniz bütün sistemler mevcut.Biz 132 kw lık elevatör motoruna turbo kaplin kullanarak direk yol verebiliyoruz.Kırcıda iki adet motor var.1 tanesi soft starterle yol veriliyor tam devrine ulaştıktan sonra ikinci motor direk devreye...