  1. İnverter TMŞ Patlaması

    Osman bey teşekkür ediyorum bilgilendirmeleriniz için
  2. İnverter TMŞ Patlaması

    sistemde bizden başka üretim santrali yok. sahada 5 ayrı birbirini besleyen köşklerimiz var patlamanın olduğu panonun bulunduğu köşk 3 sırada. öncesinde olabilecek arzalar da bir önceki köşkle ve DM binasındaki koruma ekipmanları devreye girecektir. Benim tahminim inverterden kaynaklı olduğu...
  3. İnverter TMŞ Patlaması

    Paratoner ve panolarda yıldırım koruma ekipmanlarımız var, onların kontrollerini de yaptık herhangi bir problem yok. patlama sabah 9-10 civarı meydana geldi. hava kapalıydı ama yağış ve yıldırım olmadı, aynı zamana üretim çok azdı.
  4. İnverter TMŞ Patlaması

    L&T DZ6-400Z Kullandığımız tmş L&T DZ6-400Z Kullandığımız tmş
  5. İnverter TMŞ Patlaması

    Merhabalar, Yaptığımız güneş enerji santralinde inverter ve bağlı olduğu TMŞ patlaması oldu. Kullandığımız inverter 250kw growatt - 250A 800Volt L&T TMŞ.. patlama santral çalıştıktan 1 - 1,5 ay içerisinde oldu. Kısa devre ve kablo izolasyon testlerinde, pano içi bağlantı, torklama ve mesafe...