  1. Entes rg 12c gkr

    bağlantı hatası yapmışsınız. bu yüzden enerji değerleri artmıyordur. faz sırasını faz akım gerilim girişlerini tutarlı yaparsanız probleminiz çözülür.
  2. İdeal kompanzasyon rÖlesİ

    bunlar subjektif değerlendirme olmuş. bu işte yıllardır insanlara yön gösteren güvenilir firmalar varken ismi eğrelti duran bir marka övülmüş. bu forumda rasladığım şikayetlerde övülen bu rölelerin biri kilitleniyor diğeri de akım yolları yanıyormuş. bu problemleri çözmüşlerse iki markanında...
  3. kompanzasyon sorun

    Kullanım kolaylığı ve kolay analiz açısından gepa RQ-30 rölesini bir incele istersen. Hangi faza ne ihtiyaç var hemen görünür zaten.
  4. kondansatör arızası

    yeni nesil rölelerin çoğunda kondansatörleri otomatik tanıma ve izleme olanağı mevcut. en sağlıklısı röleyle ölçmek veya pensampermetre kullanarak izlemek. kondansatör görüntüsü herzaman arızalandığı hakkında fikir vermez.
  5. Kisa devre rÖleyİ etkİkermİ?

    kısa devre gibi durumlar her işletmede meydana gelmesi muhtemel durumlardır. eğer kullanılan röle bu durumlarda arızalanıyorsa nasıl kompanzasyon yapacak. röle tamamen bozuluyorsa her arıza durumunda sürekli röle değişecek. diğer röle de enerji kesilmeden kendine gelemiyorsa bu sistemin başında...
  6. yeni üç fazlı role

    toplam enerji oranları nedir? r,s,t fazı için kapasitif enerji oranları nedir? en önemlisi bu oranlar kaç saatlik, kaç günlüktür ve otomatik modda mı klasik modda mı rölenin elde ettiği değerlerdir. eğer otomatik modda elde edilen değerlerse yani röle kondansatör değerlerini biliyorken bu...
  7. yeni üç fazlı role

    RQ-30 üç fazlı röle dökümanı.
  8. kael varkombi yardım

    monofaze kondanstörler yeterli değil gibi görünüyor. hangi fazın ne kadar kondansatöre ihtiyacı var bunun analizi yapılması lazım. kael rolesiyle birlikte multimet cihazını da öneriyor ki analiz kolay yapılabilsin. bu durumda hem analizör hem de üç fazlı kompanzasyon roleleri daha avantajlı...
  9. kompanzasyon yardım

    fazlarda dengesizlik olduğundan trifaze role kullanmanız gerekir. sistem de analizör yoksa analizör görevini de yapan bir role kullanırsanız hangi faza monofaze kondanstör gerekir görebilirsiniz.
  10. Prophi ReaktifRöle Haberleşmesi Hakkında Yardım..

    rs485 hattı gerektiği gibi bağlı mı? usb-232 çevirici doğru kuruldu mu? rolenin haberleşme ayarlarıyla pc nin ki tutuyor mu?
  11. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    role de gerilim fazıyla akım fazı yanlış fazlara bağlanmış olabilir. o zaman role yük yokken bile kond. alır çıkartır.
  12. yeni üç fazlı role

    yeni rolede 30mA. hafta sonları ve akşamları veya tatil günleri için özel grup imkanıda sunuluyor.
  13. yeni üç fazlı role

    gepa rq30 üç fazlı reaktif rolesini çıkardı. önemli farkları var. en önemlisi kullanımı kolay hatta hiç ayar yapmadan yapılabilecek en iyi kompanzasyonu yapması. 4x20 lcd ekranı var. bütün fazlara ait ölçümler aynı anda görülebiliyor. menüde 10sn gezerek hertürlü bilgiyi görebiliyosunuz...
  14. Tedaş Yeni Tarifeler (Hepimize geçmiş olsun)

    olması gereken sıfıra en yakın değerlerde hatta rezonans problemi olmaksızın sıfır reaktif güç. bunu sağlamak ise gelecekte yapılacak olan anında kompanzasyon ile mümkün olacak. bunun olması gerekir çünkü zaten enerjide dışa bağımlı bir ülkede enerjiyi en verimli şekilde kullanmak gerekir...
  15. Röle Düzgün Çalışıyor %98 de Tutuyor Ceza Geliyor

    sorunun çözümü üç fazlı role kullanmakta. bu üç fazlı roleyi sisteme bağlayınca hangi fazda dengesizlik var hangi faza monofaze kond. gerekli zaten görülür. kael, entes, gepa gibi firmaların roleleri oldukça başarılı. gepanın yeni çıkardığı rq30 üç fazlı rolenin kullanımı çok kolay. 4*20 lcd...