Merhaba arkadaşlar,ben 3*20kw lık bir rezistansla su ısıtmak istiyorum.yaklaşık pano ile arasındaki mesafe 30 mt burda kaç amperlik sigorta kullanmam lazım.burada kullanacagım kablo kesiti ne olmaklıdır.yardımlarınız için teşekkür ederim
Arkadaşlar bizim trafo 400 kva fakat bizim kullanacagımız max. yük 200 kva şimdi burda sabit kondan satörü seçerken trafonun toplam gücünü mü yoksa kullanılacakmax. yükümü ölçü almalıyız.Seçilecek bu oran % kaç olmalı.
Yeni bir işletme kuruyoruz.Tabi yeni firma oldugu içinde tesisatlarda yeni döşeniyor.Tabi bizde makinaları deniyoruz.makinaların devir yönü dogru mu degil mi diye kontrol ettik. Yapılması gerekeni yaptık.Makina bir süre çalıştıktıktan sonra durdu.Tabi şaşırdım.Makina neden durdu diye giriş...
Arkadaşlar bugün ögrendigim kadarı ile 15 kvar lık sabit kondansatör patlamış.seçilen kondansatörlerin degerleride yüksek seçilmiş.yarın sabit kondansatörü degiştirecegiz.Birde benim dikkatimi çeken olay arkadaslar fazlar arasındaki yükü eşit dagıtmamış.aydınlatmave priz sigortalarını eşit...