Hocam,
ZNCMP alan karşılaştırma oluyor.
Sen alt limit ve üst limit belirliyorsun.
Su : Üst limit,
Sl : Alt limit oluyor.
S ile senin değişken değerin olacağı yer.
Örneğin :
Su: 100
SL: 50 olarak belirledin.
S kısmı bu iki değer arasında ise INZ sürekli çıkış verir. Çünkü değişken değerin alt ve üst limitin içinde olduğu için.
S kısmı Su'dan büyük ise S>U kısmı çıkış verir.
S kısmı Sl'den küçük ise S>L kısmı çıkış verir.
Birde SL kısmını Su'dan büyük yazarsan Error biti aktif olur.
elimdeki plc 14ma..174 ve üzeri komutları kullanmama izin vermiyor..bu yüzden yapamadım zatenHocam onları ister ayrı yapıcaksın.
Fonksiyon tablosunda compare listesinin altında mevcut zaten.
174. ve 175. fonksiyon olarak.
Çünkü CMP'nin altında olması biraz saçma oluyor.
Sen ille de cmp'de kullanmak istiyorum diyorsan hangisini kullanıcaksan örn senin değerin büyük eşit olduğunda aktif olmasını istiyorsan
A=B veya A>B'den sinyal geldiğinde çıkışını ozaman aktif ediceksin.