zıkzak baglama

rogadıs

Üye
Katılım
8 May 2008
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
39
selam arkadasla daha oncelerı 250kva kadar zıkzak baglı trafolara raslıyorduk ama sonzamanlarda nedense kayboluyorlar oysa dengesız yuklemelerde cokdaha randımanlı oluyorlardı nıcın uretılmedıgını ve sakıncaları nelerdır bılen arkadaslar yardımcı olursa sevınırım
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
sanırım bu kullanım alanlarıyla ilgili. tedaş'ın şartnamesine göre 160kVA'ya kadar (160 dahil) YZn 11 daha büyüklerde ise DYn 11 bağlantı grubu kullanılır. küçük işletmeler veya köylerde (sulama için) küçük güçlü trafolar yeterli olur. ama bu tip yerlerde dengesiz yükte çok olur. bunun yanında aynı faz akımını elde etmek için YZn'de kök3 katı kadar fazla hat akımı çekilir. bu iletim hattının kesitinin artması anlamına geliyor. yani trafonun bağlantı grubu DYn olursa hat kesiti de düşüyor.bu dengeyi tutturmak için galiba böyle yapılıyor. sadece tahmin yürütüyorum sizi yanıltmak istemem.
 