C takan ustalar bunu beğendi. Onların yerine like atayım sanaEsem fena değildir, marka değerini baz alarak değiştirmek gereksiz.
Prizler 16A, Aydınlatma 10A doğru.
B-C karakteristiğine gelince kabaca akımın 5'e 10 *kısa devre* acma katları vardır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta kısa devre deyimidir. Kısa devrede kablo mesafesi ve çapı gibi etmenler de devrededir. Evdeki tesisat çok kısa olduğundan B-C kısa devre için fark yaratmadan devrenin açılmasını sağlayacaktır.
Termik açma konusunda ise B-C karakteristikleri aynı sürede açma yapmaktadır.
Sonuç: Pratikte kısa mesafeler içeren ev gibi ortamlarda B-C karakteristikleri "kısa devre" olayı için handikap oluşturmamaktadır.
Teşekkür ederim.C takan ustalar bunu beğendi. Onların yerine like atayım sanaBen ısrarla B diyorum.
Üstadım uzun hat kısa devrelerinde hattın kendisinin de rezistans etkisi yaratıp eşekler kadar kesicinin açmadığını gözlerimle gördüm . Sizde bu noktadan hareketle kısa mesafeli iletkenlerin - örnek olarak verdiğiniz evdeki gibi - kısa devre akımını sınırlamayacağını , bu yüzden B,C,D ne varsa alayı süpüreceğini düşünüyorsunuz . Kısmen haklıda olabilirsiniz . Ben hattın kısa olsa da her bağlantı noktasının , her ek noktasının direnç etkisi oluşturabileceğinden hareketle kısa devre açma değerlerinin imkan dahilinde düşürülmesinin makbul olacağını düşünüyorum . O yüzden B diyorum .Teşekkür ederim.
Kutuma gideceğim diyorsun...
Kısa devrede meydana gelen akımın devredeki kablo metrajına da bağlı olarak değerinin değişeceğine, kısa metrajlı, ev gibi devrelerde açığa çıkacak amper değerinin B-C farketmeksizin sigortayı açtırmaya yetecek büyüklükte olacağına, ayrıca yine çok önemli bir veri olarak termal açma eğrilerinin B-C sigortalarda aynı açma süresi değerlerine sahip olduklarına ilişkin daha ziyade teknik bilgi içeren bir yazıydı.
Dolayısı ile gönül kimi severse güzel odur sözünden hareketle isrardan ziyade tercih söz konusudur kanımca.
Doğrusu benim şahsi tercihim de mümkünse B kullanmaktır. Ancak bu sadece bir tercih olup pratikte sonucu etkilemeyecek olan bir işlemdir.Üstadım uzun hat kısa devrelerinde hattın kendisinin de rezistans etkisi yaratıp eşekler kadar kesicinin açmadığını gözlerimle gördüm . Sizde bu noktadan hareketle kısa mesafeli iletkenlerin - örnek olarak verdiğiniz evdeki gibi - kısa devre akımını sınırlamayacağını , bu yüzden B,C,D ne varsa alayı süpüreceğini düşünüyorsunuz . Kısmen haklıda olabilirsiniz . Ben hattın kısa olsa da her bağlantı noktasının , her ek noktasının direnç etkisi oluşturabileceğinden hareketle kısa devre açma değerlerinin imkan dahilinde düşürülmesinin makbul olacağını düşünüyorum . O yüzden B diyorum .
Erhan hoca stoklarında C tipi sigorta yığıntısı çoğalan tedarikçilerden sponsorluk almış ey millet . Hafta sonunda adalar sahilinde halka açık mangal ve uçurtma şenliği yapacak . Müsait olan arkadaşları bekliyoruzDoğrusu benim şahsi tercihim de mümkünse B kullanmaktır. Ancak bu sadece bir tercih olup pratikte sonucu etkilemeyecek olan bir işlemdir.
Bağlantı noktalarındaki zayıflık termal açma ile ilişkili malum.
Tercihinize saygı duyarım.
Şeref verirler .. Et, sucuk, ekmek, salata malzemesi, çanak, çömlek, bardak, içecekler Under Ground sponsorluğunda, geri kalanları ben hallederim.Erhan hoca stoklarında C tipi sigorta yığıntısı çoğalan tedarikçilerden sponsorluk almış ey millet . Hafta sonunda adalar sahilinde halka açık mangal ve uçurtma şenliği yapacak . Müsait olan arkadaşları bekliyoruz