mertkani
Üye
- Katılım
- 13 Ocak 2010
- Mesajlar
- 19
- Puanları
- 1
- Yaş
- 42
Üstad denedim yine aynı interlock on hatasını kapatamıyorum, mitsubishi mr j3 40a seri servo sürücü 4 takım aldım, robotun servolarını değiştireyim mi ? Şuan başka çare bulamıyorum, makineninde çalışması lazım, sen ne dersin bu işe ?Eğer konektör bulamadıysanız, çok dikkatli olarak bu pinleri test için kullanabilirsiniz.
Yine problem olmaması için 2 on/off anahtar ve 2 button kullanırsanız çalışıp çalışmadığını bir teredütte kalmadan anlayabilirsiniz.
Harici 24V kesinlikle kullanmayın.
İçindeki voltajı kullanın.
Pin 48 → +24V
Pin 50 → 0V
Pin 2 +24V (Servo ON) On-Off Anahtar ile
Pin 6 +24V (AUTO)On-Off Anahtar ile
Pin 8 (RESET) Buton ile
Pin 5 (START) Buton ile