Haberleşme kartlarının doğru çalışıp çalışmadığından emin olmalısın. b2 deki haberleşme modülünü test yapabileceğin bir cpu ile test edebilirsin. Eğer yoksa b1 ve b2 deki haberleşme modüllerini yer değiştir. Tabi profibus adreslerini de ayarlamalısın. b1 in yerine taktığın haberleşme modülü çalışırsa modül sağlam. b2 nin yerine taktığın b1 modülü haberleşmez ise kablo/soket kontrolü yapmalısın.
Haberleşme kablosunun güzergahı önemlidir. Besleme kablolarının yanından geçiyorsa parazit yapıp haberleşmeyi koparır. b2 son haberleşme noktası ise soket üstündeki sonlandırma direncinin de ON pozisyonunda olduğuna emin olmalısın.