vinc panoları hakkında

karasercan

Üye
Katılım
17 Eki 2019
Mesajlar
143
Puanları
6
Yaş
37
merhabalar elimdeki vinç panosunu kontaktörlüden sürücülü hale getirmek istiyorum köprüde sağ sol olmak üzere iki motor var onları tek sürücüden mi kontrol etmem gerek yoksa her birine çift sürücü mü kullanayım motorların toplam kw değerleri sürücünün kw değerinden düşük olaracak şekilde ayarladım
 
0.3 kw iki motora 0.75 kw sürücü kullanıyorum
 
frenleme direncinide önerdiler her sürücüye koymam gerekirmi yoksa sadece çift motor olan sürücüye mi

tek veya çift motor kullanımıyla ilgili bi durum değil bu. yüksek ataletli bi yük sürücüyle yavaşlatılıp durduruluyorsa ve frenleme direnci kullanılmıyorsa muhtemelen sürücü sık sık arızaya geçecektir. küçük ataletli yükler belki frenleme direnci kullanılmadan çalıştırılabilir.
 
tamamdır hocam hepsine koymamda bir sıkıntı olmaz ozaman
 
schneider inv tavsiye ederim siemens pek onermiyorum
 