Vinc halat kontaktoru seri sekilde devreye girip cikiyor

Halat motoruna giden 3fazi ayirinca kontaktorler normal calisiyor motoru baglayinca sorun cikiyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Roleyi direk bagladigimda role acmadigi icin direk sigortaya vuruyor olabilr ariza
 
Faz sıralama rolesinin kontaklarina gelen kablolar nereden geliyor bana bunları yazarmısınız.
 
fazlar arası gerilim yüzde 20 farkı aştığında role 3 sn içerisinde açar. yukarıda anlatılanlardan sorunun motordan kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. motor uçları bağlı değilken sistemin normal çalışması role kontak uçlarını birleştirdiğimizde motorun aşırı akımdan sigorta attırması tamamen motorda veya bölüm yöneticisi arkadaşımızın dediği gibi fren devresindeki diyotun kısadevre olmasından kaynaklanıyor olabilir. motorun sıkışık olup olmadığı fren devre elemanları ve motor sargı uçları incelenmesi gerekir.slm
 
boşta düzgün çalışmasından yola çıkarsak sizin sistemde aşırı akım çeken bir durum var buda gerilim düşümü oluşturuyor bence.[birde o kontaktörde tamir takımı değiştirirken söktüğümüz alev sondürme bloğunu tutan çeğrek turla yerine oturttuğumuz vidalar varya vidaların tam yerinde olduğundan emin ol (tecrübeyle sabittir bir tarafı oturmadığı zaman manyetizmayı tam gerçekleştiremiyor) ]
 