Uzun vade sigorta atması

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ebilgo
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

ebilgo

Üye
Katılım
25 Tem 2024
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
43
Merhabalar ustalarım çalıştığım işletmede bulunan 6 tene hidrafor bulunuyor 25kw motorları.Bunlar basınca göre sıralama rolesiyle 2 motor olarak çalışıyor.6 numaralı hidraforumuz yıldız üçgen devre elemanlarını tamamen yenisiyle değiştirmemize rağmen bazen 5 dakikada bazen 1 saat bazen birkaç gün sayamadığım çok farklı zamanlarda ana sigortası atıyor 50 amper sigortası var.
Defalarca sigorta atma şikayetiyle gittik sonuç yok acaba sizce ne olabilir
 
Merhaba ustanın söylediği doğru. Ben açıklayayım devere bileşenlerinde bir sorun olmaya bilir alatgınıza göre izalasyon sorunu var gibi duruyor . iyi bir elektrikçi bulup izalasyon meger ile sorunlu olan motoru ve kabloların kontolünü yaptının .
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…