Merhaba arkadaşlar bizim fabrikada şuan 1600kva trafo takılı ve gücü bize yetmiyor onu 2000kva trafo ile değiştirmek istiyoruz bu durumda nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Hüçreyi şartelleri filan değiştirmemiz gerekecek ekipmanlar filan nelerdir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
oncelikle akım trafolarınız ,besleme salterleriniz,kompanzasyonuza da ilave yapılır kesiciniz ve ayırıcınız değisecegi ni tahmin etmiyorum
 
1600 kVA trafodan 2000 kVA trafoya geçerken;
*Trafo yeriniz müsaitmi? Aralarında hacim olarak fark olacaktır.
*Kablolarınız veya baralarınız bu yük artışını kaldırabilecek kapasiteye sahip mi?
*Giriş panonuzdaki akım trafonuz (koruma ve ölçüm) 2000 kVA (yaklaşık 2900 A) için uygunmu?
*Giriş ve dağıtım panolarınız arasında 2300 A dolaşırken 2000 kVA ya geçtiğinizde yaklaşık 2900 A dolaşacak. Baralarınızın akım taşıma kapasitesi buna yeterli mi?
* Giriş kesiciniz 2900 A için uygun bir kesicimi?
* Ayırıcınız (seksiyoner) 2900 A için uygunmu?
* Kısa devre hesapları yaptırdığınızda bu güç artırımından sonra tesisatınız ve teçhizatınız yeni kısa devre akımlarına dayanabilecek kapasitede mi?
* kompanzasyonunuz yeni gücünüzü kompanze edebilecek kapasitede mi?

Bunalrı tek tek irdelemen ve değişmesi gerekenleri değiştirmen lazım. benim aklıma gelenler bunlar.
İyi çalışmalar arkadaşım...
 