Sigortaların sıcaklık artışlarındaki akım taşıma kapasiteleri

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
Sigortalar üzerinde yazan akım değerleri 30 °çevre sıcaklığındaki akım taşıma kapasitesidir. Sıcaklık artıkça sigortanın akım taşıma kapasitesi düşer. Bunun haricinde sigortalar yan yana monte edilmesi durumunda, karşılıklı ısıtma, durumu oluşmaktadır.Bu durumda normal yük akım değerini 0,8 faktörü ile azaltılmasını gerektirir.

Örnek
IC60 N için hangi derece (In) seçilmelidir?

  • Maksimum yük akımının 34 A olduğu tahmin edilen bir devrenin korunması
  • Kapalı bir dağıtım kutusunda diğer CB'ler ile yan yana kurulmuştur
  • 50 ° C çevre sıcaklığında
40 A'da derecelendirilmiş bir iC60N devre kesici, 50 ° C'de ortam havasında 35.6 A değerine düşürülecektir (bkz. Şekil H41 ). Bununla birlikte, kapalı alanda karşılıklı ısınmaya izin vermek için 34 A yük için uygun olmayan 35.6 x 0.8 = 28.5 A, yukarıda belirtilen 0,8 faktör kullanılmalıdır.

Bu nedenle, 50 A'lik bir devre kesici seçilecek ve bu da 44 x 0.8 = 35.2 A. değerinde bir derecelendirmedir.
upload_2018-1-26_12-36-13.png


Kaynak:Schneider Elektrik
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,881
Kullanıcılar
450,000
Son üye
ozproje46

Yeni konular

Geri
Üst