Sigorta seçimi

delgadoJk

Üye
Katılım
29 Nis 2020
Mesajlar
23
Puanları
1
Merhabalar
Rezistanslar için 32a kontaktör kullanacagım 6 adet rezistans toplamda 27 A akım çekiyor. Rezistanslar 220 v ile çalışacak. 6 rezistansı 3 faza 2 şer 2 şer dağıtacağım.
Kontaktör öncesine sigorta koyacağım fakat sigortayı 32 A aldım hata ettiğimi düşünüyorum her fazdan ortalama 9 A akım geçecek bu şekilde benim sigortam aksilik durumunda hiç atmayacak doğru mu düşünüyorum ustalar fikri olan varsa yazabilir mi ?
 
Kablo kesitin nedir rezistanslara giden .
 
Kablo kesitin kurtarır. Ama sigortan kablo için büyük olmuş. Rezistanslara genelde sigorta ile termik koruma yapmanın bir manası yok . Çünkü rezistanslar bozulduğu anda çoğunlukla kısa devreye değil acik devreye düşen elemanlar.
Edit : Rezistans yerine sigorta yazmışım @DelgadoJk
 
Son düzenleme:
Anladım teşekkür ederim yorumlarınız için.
 
evet 20 A e kadar taşıyabilirmiş 2.5mm kablo
 
16A B tipi sigorta olmalı. B tipi sigortalar yuvarlak hesap akımın 5 katına kadar, C tipi olanlar ise üzerinde yazan akımın anlık 10 katına kadar akıma dayanabilir!
 