Schneider şartele açtırma bobini takıp açmaya çalışınca tribe düşüyor?

hirmak20

Üye
Katılım
18 Ara 2018
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
28
Arkadaşlar selam,

Schneiderin lv serisi 400 A şartelini panoya taktık açtırma bobinini de taktık pano yapılırken röle ile şarteli açtırdık. Sahaya geldiğimizde şartel tribe düşüyordu otomatikman elektriği kestik açtırma bobini sorunlu mu diyerek yeni açtırma bobini taktık bu sefer elektriği vermediğimiz halde bile şarteli kurmaya çalıştığımızda tribe düşüyordu. Bunun sebebi sizce neyden kaynaklı olabilir daha önceden başına gelenler varsa tecrübelerini aktarabilir mi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Takdıgınız bobinlerin, kodlarından hangi amaçla kullanılacagını bakdınızmı,
Düşük gerilim, açtırma vs vs gibi..
Açtırma bobini daha önceden belki 20 30 kere taktık bundan ilk defa başıma geldi şartelin serisi de açtırmanın serisi de daha önceden kullandığımız seri ve şuan bu seri piyasadan kalktı acaba şartelin takılan yerinin mekaniği mi bozuldu
Tribe düşen şalteri,önce,aşağıya bastırıp ,sonra kaldırmak gerekir.
Bu işlem yapılıyormu ?
Şartele açtırmayı takmayınca tutuyor, aynı şekil şartele açtırmayı takınca aşağı indirip kaldırıyoruz şartel direk tribe düşüyor
 
Taktığınız bobin şönt düşürme bobini ise diğer koruma sistemlerinden gelen açma sinyalleri ile açma sağlamak içindir . Şönt düşürme bobininin olmaması şalterin kendi korumalarından emekli olduğu manasına gelmez . Üzerinden ayar yapılan her değer için kendi korumasını yapar .
Bir ilave . Bu bobinler açma kapama anında bazen yüksek gerilim indüklenmelerine maruz kalabiliyor ne hikmetse . Bu konuda geçen bir konu paylaşımı yapmıştım .
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/enerji-dalgalanmalarında-yanan-bobinler.152048/
 
Son düzenleme:
LV şalterlerde açtırma ve düşük gerilim bobinleri aynı yere takılıyor. Yanlışlıkla MX açtırma bobini yerin MN düşük gerlim bobini takıyor olabilirsiniz. Açtırma bobinine sürekli enerji geliyor olabilir.
Küçük bir not. Kompakt şalterler açtırma bobini ile açtırılırsa trip durumuna düşer.
elki dosyaya bakabilirsiniz
 

Ekli dosyalar

  • NNZ4291701-01.pdf
    3.2 MB · Görüntüleme: 3
Taktığınız bobin şönt düşürme bobini ise diğer koruma sistemlerinden gelen açma sinyalleri ile açma sağlamak içindir . Şönt düşürme bobininin olmaması şalterin kendi korumalarından emekli olduğu manasına gelmez . Üzerinden ayar yapılan her değer için kendi korumasını yapar .
Bir ilave . Bu bobinler açma kapama anında bazen yüksek gerilim indüklenmelerine maruz kalabiliyor ne hikmetse . Bu konuda geçen bir konu paylaşımı yapmıştım .
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/enerji-dalgalanmalarında-yanan-bobinler.152048/
enerji yokken atıyor şartele gelen hattın enerjisi kesikken takınca atıyor
LV şalterlerde açtırma ve düşük gerilim bobinleri aynı yere takılıyor. Yanlışlıkla MX açtırma bobini yerin MN düşük gerlim bobini takıyor olabilirsiniz. Açtırma bobinine sürekli enerji geliyor olabilir.
Küçük bir not. Kompakt şalterler açtırma bobini ile açtırılırsa trip durumuna düşer.
elki dosyaya bakabilirsiniz
mx takıyoruz enerji olmadığı halde tribe giriyor şartel


Enerjisiz olarak tribe düşüyor açtırmayı takınca arkadaşlar enerji varken değil enerji yokken bile tribe düşüyor
 