Arkadaşlar hızlı sayıcı uygulamasında sayma değeri ayar değerine ulaştığında Q124.0 çıkışı aktif oluyor (hızlı sayıcı çıkış kanalı) fakat yazılımda bu çıkış aktif olduğu halde vat tablosunda bir türlü göremiyorum Q768.0 yazdığımda hata veriyor kısaca sayıcıya ait dijital çıkış üzerinden bir şeyler çalıştırmak istediğimde kullanacağım adres ne olmalıdır?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhabalar,

https://www.kontrolkalemi.com/forum/siemens-plc-program-and-dokumanlar/20532-s7-300-hsc-uygulamasi.html

Otomasyon"https://support.automation.siemens.com/WW/adsearch/resultset.aspx?region=WW&lang=en&netmode=internet&ui=NDAwMDAxNwAA&term=FM350+-2+example&ID=1105178&ehbid=1105178"]https://support.automation.siemens.com/WW/adsearch/resultset.aspx?region=WW&lang=en&netmode=internet&ui=NDAwMDAxNwAA&term=FM350+-2+example&ID=1105178&ehbid=1105178
[/URL]

Yukarıdaki kaynaklarda hem HSC kullanımı için gerekli manuali hem de forumda incelenmiş bir örnek projeyi bulabilirsiniz.
 
Merhabalar,

https://www.kontrolkalemi.com/forum/siemens-plc-program-and-dokumanlar/20532-s7-300-hsc-uygulamasi.html

Otomasyon"https://support.automation.siemens.com/WW/adsearch/resultset.aspx?region=WW&lang=en&netmode=internet&ui=NDAwMDAxNwAA&term=FM350+-2+example&ID=1105178&ehbid=1105178"]https://support.automation.siemens.com/WW/adsearch/resultset.aspx?region=WW&lang=en&netmode=internet&ui=NDAwMDAxNwAA&term=FM350+-2+example&ID=1105178&ehbid=1105178
[/URL]

Yukarıdaki kaynaklarda hem HSC kullanımı için gerekli manuali hem de forumda incelenmiş bir örnek projeyi bulabilirsiniz.


Teşekkür ederim
 
Ekli dosyayı görüntüle 10609
Belki başka arkadaşlarında aynı sorunu vardır diye çözümü gönderiyorum.
İşaretli olan bölge hızlı sayıcının dijital çıkışı aktif olduğunda bu çıkışla beraber kullanmak istediğimiz merker vs. nin aktif edildiği kısımdır.
 