Merhabalar.
Siemens 0.75kW v20 sürücü ile 0.55 kW redüktörlü bir motor sürüyorum. Boşta çalışırken herhangibir sıkıntı yok. Yükle çalıştırdığımda f2(aşırı gerilim hatası) veriyor.

Kalkış rampası 1.5sn duruş rampası yok. Redüktör olduğu için frenleme direnci yinede gerekiyor mu?

Sistem yatayda hareket ediyor. Ayrıca duruş rampasını arttırarak kalıcı bir çözüm oluşturabilir miyim? Daha önce böyle bir sıkıntıyla karşılaşan biri yada konu hakkında bilgisi olan biri yardımcı olabilir mi?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
P0210 voltaj değeri 380-480 arası girilmelidir. P1121 atalet yüksek ise duruş rampasını uzatın. P1240 Vdc denetleyicisi etkin olmalıdır. 1 yaparsan etkin 0 ise devre dışı. Fren dirençi kullanacaksan 0 yapılması gerekiyor. Giriş Şebeke voltajı yüksek olabilir. Ölçüm yapınız.

Srtn95 arkadaş yukarıda yazdıklarım V20 'nin kitapçığından bakıp yazdım. Eğer bunları yaptığında hata devam ediyor ise fren dirençi kullanırsın.
 