Kademe seçimi uygun. Bu dizilime göre istenilen çeşitlilikte kondansatör gücü oluşturulabilir. Ama benzin istesyonundaki yüklerin devreye girip çıkma sürelerine, hızlı cevap verilebilmesiyle ceza oranları aşılmaz. Benzin istasyonlarındaki hızlı değişken yükler pompa motorlarıdır. Bunların kompanzasyonu çözülürse sorun çözülmüş olur.
T fazındaki fazla yüklenme, sanırım aydınlarmaların o faza yüklenilmiş olmasıdır ya da ısıtıcı yüklerinin o fazda olmasıdır (mutfak, çay ocağı gibi...). Fazdaki fazla yüklenmenin yanısıra, o fazdaki cosfi değeri de önemi aslında. Fazla yüklenme anındaki cosfi değeri düşük ise o faza takviye monofaze kondansaör gerekli. Ya da o fazdaki monofaze yükler diğer fazlara kaydırılmalı dağıtım tablosundan.
Tense röle ekranından o faza ait rektif güç akışını anlık olarak görebiliyorsanız, o gördüğünüz değer kadar monofaze kondansatör gereklidir pratik olarak.
Kademelerin devreye girip-çıkma sayılarına bakın röleden. En az devreye giri-çıkan kademeyi devre dışı bırakıp (gerekiyorsa eğer) monofaze kondansatörü o kademeye bağlayın (ya da bağlantı değişikliği ile trifaze kondansatörü monofaze olarak devreye alın).