Merhaba bende 0.4 kw power flex 4m sürücü var . Bu sürücünün röle çıkışlarını kullanmak istiyorum

yani sürücü arızaya geçtiğinde normalde kapalı olan kontak açıyor galiba yani devreyi bu röle sayesinde kapatabilirim peki herhangi bir arızada röllenin açması için hangi parametreyi kullanmalıyım t221 parametresinden hangi değeri seçmeliyim 0 da kalsa olurmu
 
T221 degerini yanlis hatirlamiyorsam 2 yaparsan frekansin 0 a dustugunde kontagi acar run geldiginde kapatir