periyodik kontrollerde çevrim empedansı hesaplanan değerlerden çok yüksek çıkarsa ne yapmamız gerekir.Raporda uygun değil ibareleri ve troidal kullanarak çözebilirsiniz yorumları geliyor.Fakat sistem güvenliği için bunu yapamıyoruz.Ama gerek izole halı döşemeler gerekse giriş kısıtlamaları yapmaktayız.Bu durumda raporlarda uygun değildir ifadeleri kalkamazmı.Diğer onlemleri yonetmeliklerin ilgili maddesi varsa atıfta bulunamazmıyız.
sorum yonetmelikte boyle bir ayrıştırma varmıdır.ben okuyunca bulamadım
 
periyodik kontrollerde çevrim empedansı hesaplanan değerlerden çok yüksek çıkarsa ne yapmamız gerekir.Raporda uygun değil ibareleri ve troidal kullanarak çözebilirsiniz yorumları geliyor.Fakat sistem güvenliği için bunu yapamıyoruz.Ama gerek izole halı döşemeler gerekse giriş kısıtlamaları yapmaktayız.Bu durumda raporlarda uygun değildir ifadeleri kalkamazmı.Diğer onlemleri yonetmeliklerin ilgili maddesi varsa atıfta bulunamazmıyız.
sorum yonetmelikte boyle bir ayrıştırma varmıdır.ben okuyunca bulamadım

bahsettiğiniz sistemde artık akım koruma düzenekleri var mı?
 
bahsettiğiniz sistemde artık akım koruma düzenekleri varmı.

priz aydınlatma dağıtım panolarında var fakat diğer dağıtım panolarında yok.hesap yaparken ana sigortası tmş yada yuksek amperli sigorta ise empedans sınır değer ona gore cok düşük çıkıyor ve bu sebeple uygun değil oluyor.
 
TT sistemde genelde çok küçük toprak direnci oluşturulamadığı için hata akımı MCB veya TMŞ'yi açtıramıyor. bu yüzden artık akım düzenekleri kullanılıyor.
 