Paratoner Inis Iletkeni Hk.

Bu alet,petrol boru hatlarında,ek nok-
talarındaki flanş bağlantılarında,2 ta-
rafı birleştirmede de kullanılyor.
katodik koruma elektrodlarının orda görmiştüm buna benzer bişi. acaba denizin içinden geçen borulara topraklama yapıyorlarmıdır. bunu hiç düşünüp sormadım. katodik koruma yaptıklarına göre bilmemki onuda araştırayım
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
2 adet fi 8 bakır veya 30 x 6 bara tipi
bakır kullanılır.Galvanizli iletken ko -
nusu yoktur.Yönetmelik gereği,eşpo-
tansiyel barasına bağlanmalıdır.An-
cak,bu bağlantı,bu konu için üretil-
miş özel Parafudr ! ile yapılmalıdır.
İniş iletkeni üzerine,1 adet yıldırım
sayıcı koymakta da,düştüydü / düş-
mediydi / yakaladı / yakalamadı te-
teddüdüne düşmemek için yarar vardır.Benim gözlemim ! ,aktif
yakalama ucu denen aletlerden bir-
çoğunun,tenekeci ! üretimi olduğu
yönündedir.Yani,direkler,Franklin konisi görevi dışında başka işe ya-
ramamaktadır !

Özür diliyerek,30x6 yanlış,30x3 ola -
cak.
 
Paratoner topraklaması temel topraklamaya bağlanmamalı. galvaniz şerit kullanılmıyor diye biliyorum en iyisi fi8 bakır iletkenidir. Gereksiz ve saçma bulduğum ölçü klemensini unutmayın. :D
Bir webinarda paratonerin temel topraklanmasına bağlanması ve bağlantı iletkenininde temel topraklamasına yumuşak bir bir bağlantı ile irtibatlandırılması gerektiğini dinlemiştim. Yumuşaktan kasıt paratoner iletkeninin temel topraklamasına 90 derecelik bir açıyla değilde daha geniş bir açıyla bağlanması. Sebebiyse yıldırım esnasında akan akımın köşelerden geçiş yaparken bağlantı noktalarına minumum zarar vermesini sağlamak. Yönetmelik boyutunu nedir bakmak lazım.​
 
Son düzenleme:
Ölçü klemensi,gereklidir.İletkenler,
başka noktalara ( mesela,çelik konstrüksiyonlar vs. ) temas edip,
topraklama direncinin olumlu ! değer
göstermesine sebep olabilir.O ne -
denle,paratöner topraklaması ölçü-
lürken,yukardan gelen iletkenlerden
temasın kesilerek ölçüm yapılması
için,ölçü klemensi kullanmak zorun-
ludur.
 

Forum istatistikleri