Omron analog çıkışlar

onur4141

Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba;
Elimde omron plc var dijital çıkışlarla ilgili az çok bir şeyler yazıp uyguluyorum fakat analog çıkış kontrolü ile ilgili malesef hiçbir bilgim yok acaba analog çıkışlarla elinde örnek olan veya konu anlatımı olan var mı acaba örnek küçük programlar falan.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Analog Out Modül : https://www.ia.omron.com/data_pdf/cat/cj1w-ad_da_mad_ds_e_5_1_csm1630.pdf?id=1645

CX-Programmer Help :

upload_2016-6-22_13-19-35.png
 
konfigürasyon.jpg karttanimlama.jpg son.jpg
çalışmak istediğin plc modelini belirtmemişsin. ben vakıf olduğum cj2m serisiden bir örnek hazırladım.


karttanimlama.jpg
konfigürasyon.jpg

modüler plc olduğu için I/O table den konfigürasyona kart eklemen gerekmekte.ben sıklıkla kullandığım mad42 kartını kullandım. 2 analog çıkış(4-20mA veya 0-10V vs.), 4 analog giriş(4-20mA veya 0-10V vs.) mevcut.kartı eklerken unit numarası diye bir pencere açılıyor. ona 1 diyorsun.her analog kart için ayrı ayrı numara vermen gerekir. bu numaraya göre adresler değişiyor. biz 1 dedik, analog çıkışlarımız 2011,2012 oldu, girişler ise 2015,2016,2017,2018 oldu. bunların başına herhangi bir ibare koymana gerek yok 2011 demen yeterli.
son.jpg

bu seri için geçerli olan özel tanımlamalar var. eğer sen unit numarası 1 olan bir analog kartın 1.çıkışını aktif etmek istiyorsan 2010.00 adresini set etmen gerekir. eğer 2.çıkışı da aktif etmek istiyorsan 2010.01 i aktif etmen gerekir. kartı çift tıkladığında hangi giriş ve çıkışları kullanmak istiyorsan onları enable etmelisin ve voltaj akım seçimini gerçekleştirmelisin. mad42 analog combi kartına özel bir dip-switch bulunmaktadır. analog giriş için akım ve gerilim seçimini burda da yapmalısın. kartın özelliklerinde default olarak max range 4000 yazar.yani çıkış ve giriş adreslerinde(2010,2011,2015,2016,2017,2018) 20mA veya +10V da 4000 değerini okuyabilirsin. istersen bunu 8000e çıkartarak çözünürlüğüde arttırmış olursun. örnek proje ekte. kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • analogornek.rar
    9.1 KB · Görüntüleme: 85

Forum istatistikleri

Konular
128,360
Mesajlar
917,020
Kullanıcılar
450,231
Son üye
matrix96

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst