OG referanslı kompanzasyonda og kesici açması

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan zck07
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

zck07

Katılımcı Üye
Katılım
13 Şub 2019
Mesajlar
301
Puanları
56
Yaş
32
Konum
Antalya
2000kVA trafo tesisinde og referanslı kompanzasyon sistemi kurulmuş.Hücreden kesici kapatıldıgında anında geri açıyor.Kompanzasyona ait OG toroidal akım trafolarının uçlarını boşa çıkarıp s1s2 kısadevre yapılıp tekrar kesici kapatıldıgında kesici açma yapmıyor.Akım trafoları ve kablolar sağlam.Sekonder rölede Ig=0.013kA , Ia=0.014kA , Ic=0.014kA olarak arıza kaydı çıkıyor.

Og akım trafolarını bağlayınca neden kesici tutmuyor?Sebepleri neler olabilir?
 
Kompanzasyonla ilgili olmaması gerekir.
Sn.emodiyatöre katılıyorum.Set değerleri-
nizi gözden geçirmekte yarar var.
 

Ekli dosyalar

Demeraj akımından kaynaklanıyorsa her iki durumda da açma yapması gerekmez mi?Tmş açıkken,trafoyu boşta enerjilendirirken og kesicisi açıyor.Akım trafolarının uçlarını boşa çıkarınca açmıyor.
 
Trafo lar tamamen boşta sadece kampüs alanında dolaşan xlpe kablolarda ki sirkülasyon akımlarından bile açtığına şahit oldum hattı ikiye bölüp kısım kısım besleyince açma yapmıyordu.
 
Akım trafo uçlarını çıkarınca röle grupları devreye almıyor daha doğrusu alamiyor. Dolayısıyla akım çekilmiyor büyük ihtimal.
 
Akım trafolarının buşinge yakın olması açmaya sebebiyet verir mi?
 
Akım trafolarının buşinge yakın olması açmaya sebebiyet verir mi?
Trafo boşta diyorsun. Boştaki trafonun da bir endüktif tüketimi var. Senin kompanzasyon sistemi yük olmasa bile devreye grup almak isteyecektir. Sonuçta arkadaşların dediği noktaya geliyoruz.
 
Firmalar , bu mesafe için,min.1,5 mt aralık
öneriyorlar.
Evet grup argede bir kaynakta 2mt olarak belirtmişler.
Trafo boşta diyorsun. Boştaki trafonun da bir endüktif tüketimi var. Senin kompanzasyon sistemi yük olmasa bile devreye grup almak isteyecektir. Sonuçta arkadaşların dediği noktaya geliyoruz.
Kompanzasyon tmş si ve ana tmş açık.Dolayısıyla röle de enerjisiz.Devreye grup alamaz.Sabit kondansatör bile devrede değilken sadece trafonun boşta çalışma akımından dolayı açma durumu oluşuyorsa,aynı durumda akım trafolarını iptal edince neden açma yapmıyor.
 