lineer cetvel (start/stop)

çıraközgür

Usta Üye
Katılım
6 May 2014
Mesajlar
993
Puanları
181
Yaş
46
Konum
Kırıkkale
Merhaba elimde Temposonic manyetik cetvel var, kodu S , start/stop olarak geçiyor. lineer cetvellerde start/stop mantığı nedir?

 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Görsel 2025-05-20 saat 15.44.26_6d31510f.webp
    58.3 KB · Görüntüleme: 24
  • 550582.pdf
    550582.pdf
    2.1 MB · Görüntüleme: 10
analog çıkış
Start ile tetiklenir ölçmeye başlar stop sinyali ile Ölçmeyi sonlandırır.
analog çıkış almam mümkün mü, start stop nasıl verileceğinide çözemedim. 6 kablo çıkışlı, kahve +24 beyaz - . diğerlerinden değer okuyamadım
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Görsel 2025-05-20 saat 16.58.00_e1648421.webp
    110.3 KB · Görüntüleme: 17
Sipariş kodunda çıkış Start/Stop, yani S verilmişse, cihazın sadece dijital çıkış fonksiyonu var demektir. analog çıkış alamazsınız.

Bağlantı şekli de paylaştığınız dosyanın 4. sayfasında var.
 
anladığım kadarıyla ölçüm için ilk önce dışarıdan bir mikrosaniyelik diferansiyel sinyal göndermek gerekiyor. bu sinyal kılavuz boyunca ilerleyip mıknatısa çarptığında ses dalgası olarak geri gelecek ve stop (elektrik) sinyali olarak çıkış yapacak. start (giriş) sinyalinin yükselen kenarı ile stop (çıkış) sinyalinin yükselen kenarı arasında geçen süre PLC'de işlenerek mesafeye çevrilecek. muhtemelen çıkış sinyalinin hızlı sayıcıda yakalanması gerekiyor.

PLC'deki sinyal jenerator moduyla bir mikrosaniyelik sinyal üretilebilir ama diferensiyel bi sinyal nasıl oluşturulur şimdilik bilmiyorum. bi de bir kaç dokumanda bu sinyaller RS-422 ile ilişkilendiriliyor. zaten kablo yapısı da bu sinyali taşımaya uygun ama bu sinyaller nasıl oluşturulur ve işlenir hiç bilmiyorum.
 
zannedersem dediğiniz işleri bu modül yapıyor, panoyu sökerken dikkat etmemiştim. cetveller buna bağlı olabilir. daha önce kullanmadığım için bunun servo sürücü olduğunu sanıyordum, sistemde bir kaç tanede servo var.
cetvellerin ürettiğini varsaydığımız palsları twido ile delta ile hızlı sayıcı komutlarıyla okumaya çalıştım olmadı. muhtemelen cetvelleri 0-10 v analog çıkış veren manyetik cetvellerle değiştireceğim.
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Görsel 2025-03-18 saat 13.36.28_187781ad.webp
    347 KB · Görüntüleme: 9
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…