Merhabalar.
1 adet zaman rolesi ile 10 sn ara ile 5 adet slim röle cektirmek istiyorum.yani otomati kaldiracam 5 adet rolem sira ile enerjilenecek.hepsi enerjilendikten sonra elektrik kesilene kadar enerjili kalacak
Slim röle PLC çıkışında kullanılan 24v DC bobinli röle olduğunu biliyorsunuz değil mi?
PLC kullanacaksanız neden tek zaman rölesi?
PLC kullanmadan kumanda devresi istiyorsanız neden slim röle?
Slim röleler genelde 24v DC olur nadirende farklı gerilimlerde sizdeki 220v AC miş okey.
3 lamba için EKTS'de kumanda devresini çizdim aynı mantıkla 5 lamba yapabilirsin.
EKTS programın yoksa onuda ekledim. Elektronik devreyle bu çok daha ekonomik yapılır.
Tamamdir isin asli bir grup kondansator var direk bağlı elektrik dalgalanma ve kesintiden sonra hepsinin bir defada devreye girmesini istemedigimden boyle bir devreye ihtiyacim oldu
Tamamdir isin asli bir grup kondansator var direk bağlı elektrik dalgalanma ve kesintiden sonra hepsinin bir defada devreye girmesini istemedigimden boyle bir devreye ihtiyacim oldu
Her bir kondansatör kontaktör devresine zaman rölesi koysan daha iyi olurdu 4 zaman rölesi ile işi hallederdin.
Neden 5 adet kondansatör? Münferit kompanzasyon mu?
Bizim icme suyu pompa istasyonu reaktif role sadece 1 bolümü kontrol ediyor geriye kalani biz sayac kontroluyle sagliyoruz.bir grup kondansatorum var surekli devrede kalmasi gerekiyor bunlarida dedigim gibi enerji git gell yapinca bir defada yüke binmemesi icin sirayla devreye sokacam
Bizim icme suyu pompa istasyonu reaktif role sadece 1 bolümü kontrol ediyor geriye kalani biz sayac kontroluyle sagliyoruz.bir grup kondansatorum var surekli devrede kalmasi gerekiyor bunlarida dedigim gibi enerji git gell yapinca bir defada yüke binmemesi icin sirayla devreye sokacam
Madem yükler üç fazlı motor öyleyse,
Bu iş için eski tek fazdan akim bilgisi alan reaktif güç kontrol rölesi kullansan bence daha isabetli olur. Çok kompanentli tek zaman röleli devrelerle bu iş yapılmaz.