kondansatör seçimim hakkında bilgi istiyorum

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Trkylmz1
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Trkylmz1

Üye
Katılım
30 Eyl 2012
Mesajlar
44
Puanları
1
Arkadaşlarım ustalarım merhaba hayırlı işler öncelikle kompanzasyon hakkında uygulamam akabinde pek bilgim olmadıgını söylemek isterim benim sorum ;

--4 adet 22 kw yıldız üçgen bir pano yapacagım burda şebeke demarajından kurtulmak için kondansatör takabilirmiyim panoya ?
--Takabiliyorsam bu kondansatörleri neye göre secmeliyim?
--Nasıl bağlamalıyım ?

hayırlı işler diler şimdiden teşekkür ederim..
 
- 12,5 kvar kondansatörü,ayrı bir kontaktör üzerinden doğrudan ana devre üzerine ve devreye motorla birlikte girip çıkacak şekilde bağlamanız gerekir.Yanlışlıkla,3 kuruş kar edeceğim diye motor uçlarına bağlamayın.Kondansatör devresine 3x25 amp,10kA,C tipi trifaze sigorta koyun.
Kontaktörünüz,12,5 kvar kompanzasyon kontaktörü olacak.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_2018-06-29-08-36-59.png
    136.7 KB · Görüntüleme: 117
Son düzenleme:
ustam çok teşekkür ederim birazda internetten arastırma yaptım sizinde söylediklerinizle pekiştirince anladım durumu motora göre kondansatör seçimini anladım sadece kondansatöre göre otomat seçimi kaldı teşeşkkürler,
 
Sami Hocam ; sevdiklerinizle beraber sağlık ve afiyetle nice Bayramlar dilerim. Sakıncası yoksa bu programın adı ne ? Play store de
 
Teşekkür ederim,bilmukabele.Program giriş
sıralı aşağıdadır.
 

Ekli dosyalar

  • 1-Mobile Electrician.jpg
    227 KB · Görüntüleme: 57
  • 2-Güç faktörü düzeltmesi.jpg
    223.9 KB · Görüntüleme: 68
  • 3-MOTOR.jpg
    190.5 KB · Görüntüleme: 51
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…