Selamlar.bir Euro klima var ariza boyle.
Ic unite fani calismiyor.demeli boyle oluyor.klima islem yapmadiqda ic fan el ile rahatca donuyor.amma klimani islem yapdirib fan calisma aninda calismiyor fan mator sanki frenleme yapiyor.zing diye ses yapiyor el ilede saga sola dondurende frenliyor.bu ariza neden olur?kartmidir yoksa fan matormu?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sargılardan biri açık devre mi kontrol et.
 
1- Öncelikle fan motoruna gelen voltajı ölçünüz. 220 voltmu kontrol ediniz.
2- Enerjiyi kesiniz. Sargı iç dirençlerini ölçünüz. ( 3 deviri ayrı ayrı )
3- Kalkış kapasitörünü kontrol ediniz.

Kolay gelsin.
 
2-sargilar farkli omlarda
3-kalkis kapasitesi dusuk olursa el ile dondurende donmesi lazim deyilmi Serkan abi.
Bunda sanki mator hem saga hemde sola donmek istiyor.frenleyib kaliyor.el ile dondurmekistediyinde fan donmuyor
 
Evet dönmesi ve fanın kalkış yapması gerekiyor.

Bu nedenle düşüncemde sargı hatasına yönelik idi. Ohm dirençleri sağlam diyorsunuz garip bir durum.

Biraz düşüneyim.
 
fanın burç yada bilyası boşluk yapmış ise enerji verilince manyetik alandan dolayı rotor sargıya yapışıyor olabilir...
 
ELNUR.. GARDAŞIM
SANKI KART DA BIR SORUN VAR GIBI... AKLIMA ANA SARGIYA FAZ GIDERKEN YARDIMCI SARGIDA DA FAZ OLMASI BEKLENIR KI MOTOR KALKIŞ YAPSIN... YAPMIYOR FRENLIYORSA YARDIMCI SARGI VEYA ELEK KARTIN YARDIMCI SARGI KISMI KAPASİTÖR DE DAHIL TUM YOLLAR TAKIP EDILMELI ...
,NOT: KLİMA İNVERTER MI
 
ELNUR.. GARDAŞIM
SANKI KART DA BIR SORUN VAR GIBI... AKLIMA ANA SARGIYA FAZ GIDERKEN YARDIMCI SARGIDA DA FAZ OLMASI BEKLENIR KI MOTOR KALKIŞ YAPSIN... YAPMIYOR FRENLIYORSA YARDIMCI SARGI VEYA ELEK KARTIN YARDIMCI SARGI KISMI KAPASİTÖR DE DAHIL TUM YOLLAR TAKIP EDILMELI ...
,NOT: KLİMA İNVERTER MI
Hayir abim inventor deyil..
 
2-sargilar farkli omlarda
3-kalkis kapasitesi dusuk olursa el ile dondurende donmesi lazim deyilmi Serkan abi.
Bunda sanki mator hem saga hemde sola donmek istiyor.frenleyib kaliyor.el ile dondurmekistediyinde fan donmuyor
Farklı olmamalı yakın omaj olmalı! Benzerinin ölçüp karşılaştır.
 