Kablo kesiti

Meerve

Üye
Katılım
6 May 2013
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
35
6 adet depo grubunu priz ve aydnlatmasını beslemek için 5*2.5 mm2 kablo kullanıcam . 1 faz 1 nötr priz, 1 faz 1 nötr aydnlatma ve toprak olmak üzere. .Depoların kurulu gücü toplam 2.1 kW . Mesafe ise yaklaşık olarak 100 m. talep gücü %50 hatta % 40 kadar düşebilir. gerilim düşümü açısından sıkıntı olur mu ? Faz dağılımı sigorta çıkışında yapıcam . yani ilk 6 adet depoyu besleyecek olan 5*2.5 R fazından bi sonraki 6 adet depoyu besleyecek olan 5*2.5 luk kablo L fazından çıkıcak. Toplamda eşit faz dağılımı olucak. Uygun mudur ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.