Köşk Tipi Trafo Merkezinde Yönetmeliğe İstinaden Yangın Söndürme Sistemi Uygulanması

famey13

Üye
Katılım
22 Kas 2012
Mesajlar
16
Puanları
1
Herkese kolay gelsin arkadaşlar,

Size bir sorum olacaktı: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Madde 65'de Yağlı trafolarla alakalı Yağlı Tip Transformatör kullanılması halinde "Uygun tipte otomatik yangın algılama ve söndürme sistemi yapılır" denilmiş.

Biz yapacağımız bir işletmede köşk tipi 630kVA Hermetik trafo kullanacağız İtfaiye birimi bize bu maddeye istinaden köşkün içine gazlı söndürme yapılmasını istiyor. Yaptığım araştırmada köşk tipi trafolarda gazlı söndürme uygulanmış örnek bulamadım. Ayrıca gazlı söndürme sistemi içinde, hazır gelecek olan trafo köşkünde alanda yok ve yeni bir alan oluşturmamız gerekecek. Tedaş da hiçbir köşkte gazlı söndürme yapmamakta.

Bu maddeye istinaden bizden gazlı söndürme istenilmesi doğrumudur? Bu şekilde bir zorunluluk varmıdır? Konu ile alakalı yardımcı olursanız sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.