Jeneratör Seçimi - jeneratör alırken dikkat edilmesi özellikler nelerdir

Dedejayjay

Üye
Katılım
26 Ağu 2011
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
44
Arkadaşlar,

güç hesabı dışında jeneratör alırken dikkat edilmesi özellikler nelerdir.. Mesela silindir sayısı önemlimi, fazlamı olmalı governor tipi (elektronik var mekanik var) etc..

Bildiklerinizi paylaşırsanız sevinirim zira 200kva ve 100kva 2 jeneratör alacağım.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
UYGUN JENERATÖRÜN SEÇİMİ

JENERATÖRÜNÜZÜ HANGİ AMAÇLA KULLANMAYI PLANLIYORSUNUZ?

Jeneratörler bir çok farklı amaç için kullanılabilir. Honda hemen hemen tüm kullanıcıların ihtiyacına uygun modeller sunmaktadır. Honda jeneratörler ürettikleri yüksek kalitede gücün yanısıra, son de- rece güvenilir ve kullanımı rahat jeneratörlerdir.

Kullanım alanları:
*Evlerde, işyerlerinde yedekleme veya ilave enerji ünitesi olarak
*Dışarıda elektrik kaynağının bulunmadığı ortamlarda, kamp yaparken veya hobi amaçlı işlerde *Teknelerde, yatlarda
*İnşaatlarda elektrikli cihazların çalıştırılması ve gece çalışmalarında aydınlatma amaçlı olarak *Akü şarjı için
*Seyyar satıcı, pazarcı vb. tezgahlarınının aydınlatılması

NE KADAR SESSİZ BİR JENERATÖRE İHTİYACINIZ VAR?

Honda jeneratörler muadillerine oranla daha sessiz çalışmalarıyla tanınmaktadırlar. Honda jeneratör- ler arasında farklı ses seviyelerine sahip modeller mevcut olup, kullanıcı ihtiyacı doğrultusunda bir çok farklı model arasından kendisine en uygun jeneratörü seçebilir. Örneğin kamp amaçlı kullanım için dünyanın en sessiz jeneratörleri olan EU serisinden bir model tercih edilebilirken, inşaatlarda kullanmak üzere H serisi jeneratörler daha uygun bir seçim olabilir.

JENERATÖRDEN BESLENECEK CİHAZLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Günlük hayatımızda kullandığımız bilgisayar, plazma TV, müzik setleri, DVD oynatıcılar vb. elek- tronik ve hassas cihazların sayısı ve çeşidi her geçen gün artmaktadır. Bu tip cihazlar sinüs formu düzgün, voltajında dalgalanma olmayan, temiz ve kaliteli enerjiye ihtiyaç duyarlar. Aksi taktirde ci- hazlar zarar görebilir ya da performanslarında düşüş meydana gelebilir. Honda’nın invertör teknolo- jisine sahip EU serisi jeneratörleri neredeyse evlerde kullandığımız elektriğe eş, kaliteli ve düzgün elektrik üretirler. Bu nedenle elektronik ve hassas cihazlar için en uygun jeneratörlerdir.

MARŞLI BİR MODELE İHTİYAÇ VAR MI?

Honda motorlar, ipli (manuel) modelleri söz konusu olduğunda bile ilk çalıştırmadaki kolaylıklarıyla ünlüdür. Ancak Honda’nın birçok marşlı modeli de mevcuttur. Diğer taraftan istenildiğinde bu marşlı modeller otomatik çalışan jeneratörlere de dönüştürülebilmektedir. Böylelikle elektrik kesintisi mey- dana geldiğinde jeneratör kendiliğinden devreye girip kesinti sona erdiğinde yine kendiliğinden devreden çıkmaktadır.

KOLAY TAŞINABİLİRLİK

Tüm Honda jeneratörler portatif sınıfta yer alan jeneratörler olmakla birlikte, nispeten daha fazla ağırlığa sahip modellerde bir yerden başka bir yere hareketi ve taşımayı kolaylaşlaştırıcı tekerlek ve taşıma kolu seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca 0,65 – 2 kVA arası “çanta tipi” modeller hafifliği ve taşıma kolu sayesinde rahatlıkla taşınabilir. Tüm bu seçenekleri dikkate alarak sizin için en uygun jeneratörü belirleyebilirsiniz.

NE KADARLIK BİR GÜCE İHTİYACINIZ VAR?

Cevaplanması gereken en önemli sorulardan bir tanesidir. Jeneratörler, evlerde kullandığımız elektriğe çok benzer bir şekilde AC (alternatif akım) üretirler. Ancak şebekeden gelen enerji ile evinizde elektrikli tüm cihazlarınızı çalıştırabilirken, portatif bir jeneratör ile motor gücüne bağlı olarak sınırlı sayıda cihazınızı çalıştırabilirsiniz. Bir jeneratörün ürettiği güç kVA cinsinden ifade edilir. (1000 VA= 1 kVA) (VA=Volt x Amper)

Maksimum ve sürekli çalışma gücü

Jeneratörlerde iki farklı güçten söz edilir. Maksimum çalışma gücü jeneratörün ilk çalıştırılmasından itibaren 15-20 dakika içinde ürettiği güçtür. Bu güç daha sonra makinenin rejime girmesi, motorun ve alternatörün ısınması ile verimliliklerinin azalması sonucu düşer, bu da sürekli çalışma gücüdür. Sürekli çalışma gücü, maksimum çalışma gücünün yaklaşık %90’ı seviyesindedir. Jeneratör ile ilgili bütün hesaplamalarda sürekli çalışma gücünün dikkate alınması en güvenilir yöntemdir. Örneğin; 2500 VA’lık bir jeneratör maksimum 2500 VA üretir. Bu, jeneratörün maksimum güçte 100’lük am- pullerden 25 adet yakabileceği anlamına gelir. Ancak bu jeneratörün sürekli çalışma gücü yaklaşık 2200VA olacağından, sürekli çalışmada ancak 22 adet ampul yakabilir.

Not: Jeneratörler kesinlikle 20 dakikadan daha uzun bir süre maksimum çalışma gücünde çalıştırılmamalıdır.

Güç ihtiyacını belirlemek için aynı anda çalışması gereken cihazları ve bunların kalkış (demaraj) anındaki (ilk çalışmada) ihtiyaç duydukları yükü belirlemek gerekir. Güç ihtiyacında öncelikle ev- lerdeki hidrofor veya şantiyelerdeki hava kompresörü gibi ilk çalıştıklarında normal çalışmalarına oranla 3-4 kat daha fazla güç çeken cihazları tespit etmek gerekir. Bu tip genellikle elektrik motoru ile çalışan cihazlar güç tespitinde belirleyici olacaktır.

Unutmamak gerekir ki, portatif jeneratörler genellikle belirli süreler için elektrik ihtiyacını karşılamakta kullanılırlar. Dolayısı ile bu süre içinde kullanılması zorunlu olan cihazlar güç ihtiyacının tespitinde dikkate alınmalıdır.

Her zaman için tespit edilen güç ihtiyacından %15-20 daha fazla güce sahip bir jeneratör seçilmeli- dir. Gerek güç tespitinde yapılabilecek hataları telafi etmek, gerekse ileri dönemde oluşabilecek yeni ihtiyaçları göz önünde bulundurarak böyle bir tercih yapmak doğru olacaktır.

Yük tipleri

Yük, jeneratöre bağlı çeşitli cihazlar tarafından jeneratörden çekilen güç için yapılan genel tanımlamadır. Sonuçta jeneratöre bağlanan her cihaz jeneratöre ilave bir yük getirir.

Aktif yükler: Ampul, fırın, müzik seti vb. genelde bir elektrik motoru ile çalışmayan ve etiketlerinde

belirtilen değerler kadar güç çeken cihazlardır. Örneğin; 100’lük bir ampulün 100 Watt, 2000’lik bir ısıtıcının 2000 Watt güç çekmesi gibi.. Aktif yüklerin hesaplanması oldukça kolaydır. 10 adet 100’lük ampulünüz var ise ihtiyacınız olan güç 1 kW’lık bir jeneratördür.

Reaktif yükler: Buzdolabı, klima,çamaşır makinesi , kompresör gibi genellikle elektrik motoru ile çalışan ve demaraj akımı çeken cihazlardır. Bu cihazlar ilk devreye girişte (ilk çalışmada) ve sürekli çalışmada (normal çalışmada) olmak üzere 2 farklı güç çekerler. En fazla gücü ilk çalışmalarında çekerler. Bu güç yaklaşık olarak sürekli çalışma gücünün 3-4 katına kadar çıkabilir. Örneğin; bir buzdolabı normal çalışmasında 400 Watt güç çekerken ilk çalışmasında bu güç 1200 Watt’a kadar çıkabilir.

Reaktif yükler sözkonusu olduğunda güç tespiti için en garantili yöntem, vasıflı bir elektrikçinin pens- ampermetre cihazı kullanarak bu cihazların çektikleri demaraj akımlarını (ilk çalışmada çektikleri güç) ölçmesidir.
Diğer bir yöntem ise bilgi etiketlerinin okunmasıdır. Bütün elektrik motorlarının gövdelerinde moto- run gücü (hp), voltaj (V), akım (A), faz (trifaze/monofaze) vb. bilgileri içeren bir etiket bulunur. Bu etiketler üzerinde bazen motorun ilk çalıştırma için ihtiyaç duyduğu akım (A) bilgisini içeren bir “yük kodu” yer alır. Bir harfe karşılık gelen bu kod, motorun kalkış anında beygir gücü (BG = HP) başına karşılık ihtiyaç duyduğu akımı temsil eder. Yük kodu tablosu aşağıda verilmiştir.

jenerator2.png


Örneğin; elektrik motorumuzun üzerindeki kodun “L” olduğunu ve motorumuzun gücünün de 1/3 BG olduğunu varsayalım. Bu durumda motorumuzun ilk çalıştırmada çekeceği güç 1/3 X 84 A = 28 A olacaktır.

Bazı cihazların çektikleri güçler yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.

jenerator1.png

jenerator3.png


Not: Yukarıda belirtilen değerler tahminidir. Cihazınızın gerçek güç ihtiyacı yukarıda listelenenden farklılık gösterebilir. Cihazınızın üzerindeki etiketi kontrol edin.

MONOFAZE / TRİFAZE JENERATÖRLER

Jeneratörden beslenecek cihazlar arasında bir veya daha fazla sayıda trifaze cihaz var ise, jeneratör de trifaze olmalıdır. Trifaze jeneratörlerde monofaze yüklerin 3 faza da eşit olarak dağıtılması ve bu esasa uygun olarak jeneratörün kullanılması zorunluluğu, bu jeneratörlerin monofaze jeneratörlere oranla daha hassas ve dikkatli kullanımını gerektirmektedir.

Diğer taraftan tesisatın trifaze olması jeneratörün de trifaze olmasını gerektirmez. Eğer jeneratörden beslenecek cihazların tamamı monofaze ise, tesisat trifaze olmasına rağmen sistemde yapılacak gerekli uyarlamalar ile monofaze bir jeneratör kullanılabilir.

JENERATÖRÜN KULLANIMI VE GÜVENLİK JENERATÖR MONTAJI

Jeneratörün güvenli bir şekilde kullanımında ilk adım doğru montajdır. Baştan hatalı yapılan montaj- lar, ileride jeneratörden beklenen verimin alınamaması bunun da ötesinde hayati tehlikeye varacak sonuçlar doğurabilir.

Jeneratörün yerleştirileceği yerin belirlenmesi

Portatif benzinli jeneratörlerde nadiren su soğutmalı motorlar da kullanılmakla beraber çok büyük oranda hava soğutmalı motorlar kullanılmaktadır. Dolayısı ile jeneratörün iki ana parçası olan ben- zinli motor ve alternatörün soğutma sistemleri hava sirkülasyonu yoluyla olmaktadır. Bu durumda jeneratörün verimli bir şekilde çalışabilmesi, performansında düşüş olmaması ve ciddi hasarların meydana gelmemesi için, jeneratörün çalıştığı ortamdaki hava sirkülasyonunun çok iyi sağlanması gerekir. Bunun için asgari koşullarda jeneratörün her yönden en az 1 metre açık olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca jeneratörün bulunduğu zeminin ıslak olmaması da önemlidir.

Egzoz gazının ortam dışına atılması

Jeneratör egzozundan çıkan gazlar mutlaka jeneratörün bulunduğu kapalı ortamın dışına atılmalıdır. Aksi taktirde bu gazlar hava sirkülasyonu ile soğuyan motorun hava filtresi tarafından tekrar emil- ecek ve jeneratörde ciddi hasarlar meydana gelmesine neden olacaktır. Egzoz gazlarının zehirli olduğu , solunması halinde insanlar ve hayvanları öldürebileceği unutulmamalıdır.

Jeneratör için ayrı bir elektrik tesisatının çekilmesi

Jeneratörler kendi başlarına bağımsız birer enerji kaynağıdır. Jeneratörlerin sabit bir yedekleme üni- tesi olarak kullanılacağı ev veya iş yerlerinde, jeneratör için ayrı bir elektrik tesisatının çekilmesi ge- rekir. Ayrıca jeneratörün besleyeceği devrelerin baştan planlanarak belirlenmesi ve elektrik panosu içinde buna uygun olarak ayırımının yapılması gerekir. Böylelikle jeneratör kullanıldığında evdeki hangi cihazların jeneratörden besleneceği önceden tespit edilmiş ve sınırlandırılmış olur. Bu da jen- eratörden kapasitesinin üzerinde yük çekilmesi ihtimalini azaltarak güvenli bir kullanım sağlar. Ayrıca trifaze jeneratörlerde mutlaka 3 fazdan da eşit miktarlarda yük çekilmesini sağlayacak uyar- lamalar elektrik panosu içinde yapılmalıdır.

Kutup değiştirici şalter kullanımı: Kutup değiştirici şalter, jeneratörün üretmiş olduğu elektrik ile

şehir şebeke elektriğinin birbiri ile çakışmasını önlemek amacı ile kullanılır. Jeneratörün kullanılacağı durumlarda şalter üzerindeki anahtar buna uygun konuma getirilerek, daha önce elektrik panosu içinde ayırımı yapılan devrelere elektrik verilir. Şehir elektriğinin kullanılacağı durumlarda da şalter üzerindeki anahtar buna uygun konuma getirilerek tüm devrelere elektrik verilmesi sağlanır. Böylelikle iki ayrı elektrik kaynağının birbirleri ile bağlantısı kesilir ve şehir elektriğinin jeneratöre verebileceği hasarlar önlenmiş olur. Kutup değiştirici şalter manuel jeneratörlerde kullanılan bir sistemdir. Otoma- tik jeneratörlerde ise jeneratör ile birlikte verilen otomatik transfer panoları aynı işlevi görmektedir.

Not: Jeneratör montajı ile ilgili tüm işlemlerin yetkili servisler tarafından yapılması gerekmektedir.

JENERATÖR KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Günümüzde pek çok ev ve işyeri sahibi çeşitli amaçlarla jeneratör sahibi olmaktadırlar. Jeneratör- ler günümüzde en bağımlı olduğumuz şeyi, elektriği bize sağladığı için hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırırlar. Ancak kolaylığın sıkıntıya dönüşmemesi, hatta insan hayatını tehlikeye düşürmemesi için kullanıcıların bazı gereken önemli konulara dikkat etmesi gerekmektedir.

Jeneratör satın almadan önce mutlaka güç tespiti yaptırın

Jeneratörünüzü çalıştırmadan önce yakıt seviyesini kontrol edin

*Honda motorlar kurşunsuz benzin ile çalışma esasına göre dizayn edilmişlerdir. Pompa oktanı 86 ve daha yüksek kurşunsuz benzin kullanmaya özen gösterin. Bu; supap, alev tutucu, susturucu ve buji gibi parçalarda tortu birikmesini önleyecektir.
*Uzun süre beklemiş ve kirli benzin kullanmayın.

*Honda’nın ürettiği tüm motorlar 4-zamanlıdır. 2-zamanlı motorlarda olduğu gibi benzine yağ karıştırılmaz.

*Yakıt deposunun kirlenmesi ya da içine su girmesini önleyin.

*Yakıt ikmali yaparken motorun çalışmıyor olduğundan ve bulunduğunuz ortamın havalandırmasının yeterli olduğundan emin olun. Benzin belirli koşullarda aşırı derecede yanıcı ve patlayıcı olabilir.

*Depoyu taşacak şekilde doldurmayın. Eğer taştıysa, depo çevresindeki benzinin iyice temizlendiğinden emin olmadan jeneratörü çalıştırmayın.

Yağ seviyesi ve hava filtresini kontrol edin.
Jeneratörünüzü evinizi/ofisinizin içinde ya da kapalı ortamlarda kesinlikle çalıştırmayın.

*Jeneratör egzozundan çıkan gaz zehirli olup insan sağlığı için tehlikelidir.

Jeneratörünüzün fişini doğrudan evdeki prizlere kesinlikle takmayın.

Böyle bir durumda jeneratör şehir elektriği ile doğrudan karşı karşıya kalır ve bu farklı yapılardaki fazlar kısa devre yaparak hem jeneratöre hem de çevresindeki insanlara ciddi zararlar verebilir.

Jeneratörünüzü parlayıcı ve yanıcı maddeler ile ocak, fırın, ısıtıcı gibi cihazlardan uzak tutun.

Elinizde sigara veya diğer yanan maddelerle ile jeneratöre yaklaşmayın. Jeneratör çalışırken motor, egzoz vb. sıcak aksamlara dokunmayın.

Kullanma ve Bakım el kitabında belirtilen periyodik bakım talimatlarına mutlaka uyun.

Jeneratörünüzü, elektrik kesintisi olmasa bile en az ayda bir kere 10-15 dakika çalıştırın.

Bu sayede yağın motor içinde dolaşarak yağlama yapması, karbüratöre temiz hava ve yakıtın girm- esi ve akünün şarj olması sağlanır. Bunların hepsi, jeneratöre gerçekten ihtiyaç duyduğunuzda so- runsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Jeneratörünüze yakın bir yerde mutlaka bir yangın söndürücü bulundurun.

Jeneratörünüzü ve varsa harici yakıt deponuzu çocukların ulaşamayacağı ortamlarda bulun- durun.

Uzatma kablolarını düzenli olarak kontrol edin. Yıpranmış, eskimiş kabloları mutlaka değiştirin.

Jeneratör ile ilgili bir problem olduğunda mutlaka yetkili servislere başvurun. Kendiniz prob- lemi gidermeye çalışmayın.

JENERATÖRÜN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI

Jeneratörünüzü bir yerden diğerine taşırken veya depolarken, yakıt musluğunu kapalı (OFF) konu- ma getirmeyi unutmayın. Aksi takdirde benzin karterin içine sızıp motor yağına karışabilir ve yağın yağlama özelliğini kaybetmesine dolayısı ile motorun zarar görmesine neden olabilir. Jeneratörü 2 aydan fazla kullanmayacaksanız, yakıtı tamamen boşaltın.
 

Ekli dosyalar

  • uygun jeneratör seçimi.rar
    95.5 KB · Görüntüleme: 11

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri