Janitza röle'de harmonik kontrol

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
5,720
Puanları
3,507
Yaş
75
Konum
İZMİR
Arkadaşlar,
Daha önce,"Mesleki Yardımlaşmaş bölümünde, Janaitza Analizör olarak bir sorunumu paylaşmıştım. Şimdi, daha geniş olarak sormak istiyorum. İşletmede, 4 adet trafo ve dağıtım panosu bulunmaktaıdır. Hepside aynı zamanda devreye alındığı halde, bir grupdakı kondansatörlerde fazlaca arızalanma meydana geldi. Benim düşüncem bu trafo üzerınde fazlaca, büyük güçde hız kontrollu Soğutma Grubu bulunması ve harmoniklere neden olabileceği idi. Janitza RGK rölesinin el kıtabından, harmonıkle ilgili bölümde , "Sınır değer çizgisi "0 "seçilirse kondansatör aşırı yüklemelerde devreden çıkarılmaz" ibaresı bulunmakda idi. Rölenın proğ. kontrol ettim. Parametre"0" idi. "3" yaptım, ekranda harmonık işareti göründü ve kademe devreye çıkarıp almaya başladı. Diğer grup da aynı işlemi yaptım, aynı işlemı yaptı. Bu trafo üzerındede hız kontroller bulunmakda, ama ılk grup kadar haraket, devreye girip çıkarma ve ekranda harmonik sembolu çıkmadı. Diğer iki komp. grubunuda "3" parametresıne ayarladım. Onlarda, sembolde yok, devreye alıp çıkarma işlemide yapmadı. Bu durumda, konudan bilgisi olan arkadaşlardan, yapılan işlemın yorumunu ve tavsiyelerini rica ediyorum,

İyi çalışmalar dilerim....
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Röleyi,kompanzasyon devresine bağlamadığınız sürece,kondansatörlerin devreye alıp/çıkarmasında is-
tifade edemezsiniz ( aynı program,muhtelif kompanzasyon rölelerinde de vardır ).Ekrandaki değerler,
bilgi değerleridir.Devreye almanız halinde,kompanzasyonunuzu sağlıklı olarak çalıştırmanız zor olur.Har-
monikler rahatsız ediyor ise,harmonik filtre kurmanız gerekir.
 
Fahri bey,
ilginize teşekkür ederim. Rölemiz zaten devrede kullanıyoruz. Janitza analizörden okuyacağım , harmonık % değerlere göre ( her panoda, bir analizör bırde RGK var) RGK da harmonık ayarlarım ne olmalıdır.
 
zeybek arkadaşım.Genel bilgilerimiz şöyle.Motor hız kontrol cihazları,temel harmoniğin % 40-50 si civa-
rında 5. ve 7. harmonik üretirler.Bunun yanı sıra batarya şarj cihazları % 25-30 civarında,bilgisayarlar
vs. ise % 50-100 arasında 3,5,7,9 harmonik üretirler.Bizde uygulanması istenen % thd değerleri,akım
için % 4,gerilim için % 5 değerleridir.Bu değerleri elde etmek için,filtre kurmak zorunluluğu vardır.Bu değerlerin üstündeki rakamlar,teorik olarak sisteme zarar verir.Yani,elektrik motorlarının ısınmasına,kon-
dansatörlerin ( en çok kondansatörlerde etkisini gösterir ) hasarlanmasına sebep olur.Harmonik koruma
yapmayı düşünmeniz halinde,sistemde bu rakamların üstünde değerler olduğundan,kompanzasyon sü-
rekli olarak salınımlı çalışacak ( sürekli devreye gir/çık şeklinde ) ve ilave sorunlara sebep olacaktır.Bunun
çözümü,1-Harmonik koruma devre dışı yapılacaktır,2-Harmonik filtre yapılacaktır.Eğer,filtre yapımından
imtina ediliyor ise,seçilen kondansatörler,güçlendirilmiş tip ( daha yüksek voltajlı ) yapılarak,güçler yeni
voltaja göre revize edilecektir.Eğer,harmonik koruma yapmayı düşünecek iseniz,bunun kontrolunu kom-
panzasyon rölesinden almak yerine janitsadan almanın daha uygun olacağını düşünüyorum.Set değer-
lerinin % 10 dan fazla olmasının sistem için problem teşkil edeceğine inanıyorum.Harmonik sınır değer-
lari ile ilgili olarak Tedaş ve EPDK sitelerinden yararlanabilirsiniz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,368
Mesajlar
917,053
Kullanıcılar
450,241
Son üye
cenkasik

Yeni konular

Geri
Üst