Merhaba, trafoya yakın lokasyonda maximum 245 kabul edilebilir. Ama 250 V yüksek. Gerekiyor ise tekrar tekrar şikayetçi olmalısınız. Tedaş kademe ayarı yaparak bunu azaltır. İdeal seviye +- 230V dur
Merhaba, trafoya yakın lokasyonda maximum 245 kabul edilebilir. Ama 250 V yüksek. Gerekiyor ise tekrar tekrar şikayetçi olmalısınız. Tedaş kademe ayarı yaparak bunu azaltır.
Merhaba, maalesef ülkemizde her zaman her konuda böyle ipe un serme tavırları ile karşılaşıyoruz. Yılmadan şikayetçi olmalısınız. Arızalanan cihazlarınız için servis raporu alıp, tazminini talep etmelisiniz. Siz ciddi olduğu nuzu gösterdiğiniz de seve seve kademe ayarı yaparlar. Arızalı cihazlarınız konusunda zor olan servis raporu kısmıdır. Sonrasında ödeme yapıyorlar
240 bişi değil . güzel hatta . normalimiz zaten 231 volt şimdi sizin için kademe ayarı yapılırsa uzaktaki için bu sefer gerilim düşümü olacak o daha tehlikeli.. ankarada kızılayda yıllardır böle çalışıyor .. gündüzleyin trafo yüklü iken 220 223 gibi akşam millet kapatınca dükkanlarını trafo boşalınca 245lere gidiyor . 251 gördüğünüz an haklı olabilirsiniz ama 250 ye kadar normal kabul edilir .. tüm yönetmeliklerd kuvetli akım yönetmeliklerinde bu böyle ... ha düşüktür yüksektir kabul edilebilir edilemez o tartışmaya girmeyeceğim .. ama yönetmelik böle ... şimdi siz dağıtım şirketi olduğunu düşünün oturduğunuz lokasyonda ağırlıklı iş yerleri olsun burda elektriğin gündüz ve gece arasındaki yüklenmesi farklı olur . bu nedenle trafo o ana ayarlanır trafo boşaldımı akşam saatlerinde hafif voltaj yükselebilir .. belkide hat uzundur en uçta gerilim düşüyordur ondan kademe yüksektir haliyle size fazla geliyordur .. ama dünyada standart budur . 251 görüdüğünüz zaman haklı olabilirsiniz.
eğer tüm mahallede aynı anda bir vukaat olmazzsa hiç bir arıza şikayeti değerlendirilmez 3 veya daha fazla kullanıcının müştereken yapacağı şikayetler değerlendirilir .
sizin onu her hangi bir aletle ölçmeniz kabul gören bir durum değildir hukuken ölçüm değerlerinin kabul görmesi için her iki tarafın kabul ettiği ve tse tarafından kalibre edilmiş kalibresi raporlanmış bir ölçü aleti olmak zorundadır .. ve log almalıdır ..
ben ölçtüm bu kadar deye bir dünya yok hukukta ..
ha yinede tabiki şikayet etmek en doğal hakkınız ..
hukuğunun içinden geçilmiş ve hiç hukuk olmayan bir ülkede .. en buyuk eşkiyanın adalet olduğu bir ülkede başarı sağlayabilirmisiniz bilemiyorum ..
Sürekli olarak eve 240 ile 250 arası volt geliyor. Yıllardır bu şekilde devam ediyor elektrik şirketine gittim sordum normal dediler. Ekli dosyayı görüntüle 114784
260 ı destekleyen bir cihaz etiketi atar mısınız ? 240 gördüm ama 260 nasip olmadı .
Edit : Şehirlerimiz çok hızlı konutlaşıyor . Dağıtım şirketinin kesit arttırmak ya da yeni hatlar çekmek yerine bulduğu kolay çözüm herhalde kademe değiştirmek . Burada mühendislik eksikliği olduğunu sanmıyorum . İdari kısımlar herhalde yeni maliyetlerin altına girmek yerine teknik ekipleri pansuman çözümlere yönlendiriyorlardır .