Evde topraklama hattı olup olmadığını öğrenme

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Pirlede
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Hocam tek haneli değer çıktı. Sıfırlama var. Sıfırlama yapılmışsa apartmanda hiç toprak yok demektir o zaman.
Merhaba, aynı testi, omaj kademesinde, (en küçüğünde) kademede (200 yazar), eğer 000 veya tek haneli bir değer varsa, büyük ihtimalle nötr ve toprak kısa devredir.
 
Hocam tek haneli değer çıktı. Sıfırlama var. Sıfırlama yapılmışsa apartmanda hiç toprak yok demektir o zaman.
Kaçak akım rölesi (KAR), fazdan çıkan akım ile nötrden dönen akımı karşılaştırır.
Eğer akımın bir kısmı toprak üzerinden dönerse (yani nötr yerine farklı bir yol bulursa), röle bunu kaçak olarak algılar ve atar.

Nötr-toprak birleşmişse:

Akımın bir kısmı nötr yerine toprak hattından dönebilir
Bu durumda:
Röle sebepsiz yere atabilir (en sık görülen durum)
Ya da bazı durumlarda doğru çalışmayabilir (özellikle dengesiz kaçaklarda)

Önemli:
Trafo (şebeke) tarafında nötr-toprak birleşmesi = NORMAL
Tesisat içinde (KAR’dan sonra) nötr-toprak birleşmesi = HATA

Eğer ölçüm yapılan noktada gerçekten 0 ohm çıkıyorsa ve bu bağlantı tesisat içindeyse:

Kaçak akım rölesinin yanlış çalışmasına neden olur
Güvenlik açısından risklidir
Mutlaka düzeltilmelidir

En kötüsü Topraklama yapılmadığı için kısa devre edildi ise KAR atmayabilir, ölüm tehlikesi vardır
 
Kaçak akım rölesi (KAR), fazdan çıkan akım ile nötrden dönen akımı karşılaştırır.
Eğer akımın bir kısmı toprak üzerinden dönerse (yani nötr yerine farklı bir yol bulursa), röle bunu kaçak olarak algılar ve atar.

Nötr-toprak birleşmişse:

Akımın bir kısmı nötr yerine toprak hattından dönebilir
Bu durumda:
Röle sebepsiz yere atabilir (en sık görülen durum)
Ya da bazı durumlarda doğru çalışmayabilir (özellikle dengesiz kaçaklarda)

Önemli:
Trafo (şebeke) tarafında nötr-toprak birleşmesi = NORMAL
Tesisat içinde (KAR’dan sonra) nötr-toprak birleşmesi = HATA

Eğer ölçüm yapılan noktada gerçekten 0 ohm çıkıyorsa ve bu bağlantı tesisat içindeyse:

Kaçak akım rölesinin yanlış çalışmasına neden olur
Güvenlik açısından risklidir
Mutlaka düzeltilmelidir

En kötüsü Topraklama yapılmadığı için kısa devre edildi ise KAR atmayabilir, ölüm tehlikesi vardır

Priz YÜK altında DEĞİLKEN ölçülen sonuçlar;

faz-nöt arası 234.7

faz-toprak arsı 234,7

nötr-toprak arası 0.8 V

Priz YÜK ALTINDAYKEN ölçülen sonuçlar(Elektrikli ısıtıcı taktığım 3'lü prizde yaptığım ölçümler)

Faz-Nötr 227 V
Faz-Toprak 227-228 V
Nötr-Toprak arası 1.4 V

Hocam Voltaj ölçümleri şu şekilde. Multimetrenin 600V kademesinde yaptım.

Evde KAR yok. Topraklamanın olduğundan emin olduktan sonra takacaktım. Fakat emin değilim. Apartmanda yaşıyorum. Mazur görün şebeke tarafında nötr-toprak birleşmesi normal yazdınız ama bunlardan nasıl emin olabilirim? Ölçtüğüm yeni değerler sıfırlama hakkında bilgi verir mi?
 
Son düzenleme:
Apartmanda yaşıyorum. Mazur görün şebeke tarafında nötr-toprak birleşmesi normal yazdınız ama bunlardan nasıl emin olabilirim?
Bu sizi "ilgilendiren" bir konu değil, enerji dağıtımı yapanların konusu yani (Trafo Merkezleri vd)

Asıl konu:
Ölçtüğünüz değerler normal görünüyor (Vahim değil)

Nötr-Toprak kısa devre olmuş gibi bir durum (kesin olarak) görünmüyor

Bu değerler bir Toprak-Nötür bileşmesi için kesin değildir

Ancak kesin emin olmak için:
Kaçak akım rölesi takılıp test edilmesi faydalıdır

Aslında işin tam doğrusu bunu bir ustanın kontrol etmesi gerekir
Ve bir topraklama direnci ölçümü yapılması gereklidir.
 