Eski binaya topraklama tesisatı yapımı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan muzzi
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

muzzi

Üye
Katılım
12 Mar 2009
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
40
bu konuda bilgisi olanlardan fikir almak istiyorum
konuyu özetleyeyim
eski bi okul onarımı tadilat projesi hazırlıyoruz.
yaklaşık 30 yıllık binanın(3 bloktan oluşuyor) temel topraklaması hakkında hiç bilgim yok.
Temele döşenen galvaniz şeritlerden umudum olmadığı için her bloğun çevresine galvaniz şerit döşemeyi düşünüyorum. Döşeyeceğim galvaniz şeritlerin yanı sıra çevreye yeterli sayıda topraklama çubuğu ve uygun kesitte çıplak örgülü bakırla döşeyip hepsini birbirine bağlayıp binaların topraklama sorununu çözmeyi düşünüyorum.
Yalnız aklıma takılan şey toprağa akan akım, binayı çevreleyen galvaniz şeritlerle bina içindeki tesisat arasında potasnsiyel fark oluşturup ; bina içindeki tesisatlara hasar verebilir mi?
bu yapacağım şeyin oluru var mıdır?
 
Topraklaman iyi oldugunda potansiyel fark olusmaz. Birde normal sartlarda topraga akim akmaz.
 
Sayın [MENTION=76377]muzzi[/MENTION] galvaniz şeriti nasıl döşemeyi düşünüyorsunuz? Benim bildiğim galvaniz şeritler temel atılırken binanın temel demirleri etrafına döşenerek yukarıya filizler çıkartılır. Fakat galvaniz kazık çakarsanız o ayrı mesele.
Ayrıca endişenin yersiz. Böyle bir şeyin olma ihtimali söz konusu bile değil.
 
Binaya yeni topraklama yapacağımızdan, temelde var olan galvanizli şeritleri de bulma ihtimalimiz az olduğundan çevresine yeni şerit çekme fikri aklıma geldi.
Galvaniz şeriti es geçip sahada çıplak örgülü bakırla da işimizi görebiliriz tabi


iPhone 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…